1 室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用 两路消防供水时应采用 环状管网,采用
(1) 采用
两路消防供水时应采用
环状管网,采用
一路消防供水时可采用
枝状管网;
【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】
(2)向环状管网输水的进水管
≥两条,每条能通过全部流量;
(3)应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量宜
≤5个;
2.管道
3.阀门
(1)埋地管带
宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀
,当设置在阀门内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;
(2)室内架空管道
宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀;
(3)室外架空管道
宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀;
(4)消防给水系统管道最高点处
宜设置自动排气阀;
(5)消防水泵出水管上的止回阀宜
采用水锤消除止回阀
,水泵供水高度超过
24m时
,
应采用水锤消除器。出水管设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。
4.减压阀
(1)应设置在报警阀组入口前,当连接
两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
(2)减压阀进口处应设置过滤器,
过流面积≥管道截面面积的4倍;
(3)过滤器和减压阀前后应设压力表,
压力表的表盘直径≥l00mm,最大量程宜为设计压力的
2倍;
(6)比例式减压阀宜垂直安装,
可调式减压阀宜水平安装。
1.室内消火栓系统管网
应布置成环状,
当室外消火栓设计流量≤20L/s,且
室内消火栓≤10个时,除《水规》8.1.2外,可布置成枝状;
2.室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,
但≥
DN100;
【《水规》8.1.2:下列消防给水应采用环状给水管网:向两栋或两座以上建筑供水时;向两种及以上水灭火系统供水时;采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统;向两个及以上报警阀控制的自动灭火系统供水时。】
3.环状给水管道检修,
室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管≤1根,当竖管>4根时,可关闭不相邻的2根;每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门;
4.室内消火栓给水管网
宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,沿水流方向应在报警阀前分开设置;
5.消防给水管道的设计流速
宜≤2.5m/s,任何消防管道的给水流速
应≤7m/s。
当然要做好给排水设计要了解不仅是这些,还有更多的系统知识需要了解和掌握,这样在给排水设计工作中才能游刃有余,减少加班。今天小易就给大家找到一套以仓库给排水设计为案例,涵盖给排水设计全方面的课程——
《仓库给排水设计实战(含特殊喷淋系统设计)》,
6小时挑战!给排水新手到高手只差一个案例跟练!
如果对我们的课程感兴趣就扫码下方二维码添加老师咨询吧
课程内容
基础入门:
设计制图前期工作:介绍设计前的准备工作,为后续设计打下坚实基础。
系统设计核心:
给水系统设计:详细讲解给水系统的设计原理和实施方法。
排水系统设计:深入分析排水系统的设计要求,确保雨水和污水的有效处理与排放。
消防安全设计:
屋顶消防水箱、灭火器、超细干粉灭火设置:讲解各类消防设施的设计和布局要求。
消防水池及水泵设计:探讨消防水池和水泵的设计标准和操作细节。
消火栓系统设计:指导如何设计高效可靠的消火栓系统。
自动喷水灭火系统:阐述自动喷水灭火系统的设计理念和关键设计点。
综合消防设施设计:
设计文档与总图:设计说明及总图:提供编写设计文档的指导和总图设计的方法,确保设计的完整性和可执行性
适合人群
新手给排水设计师:希望迅速提高专业技能,适应行业要求。
相关专业应届毕业生:寻求进入给排水设计领域的工作机会。
经验设计师:希望扩展自己的设计领域,接触更多类型的项目
课程特色与优势
全面性:课程内容覆盖新手设计师可能遇到的所有问题,确保学员能够全面掌握给排水设计知识。
实战性:通过实操授课,使学员能够快速将理论知识应用于实际工作中。
适应性:课程不仅适用于仓库项目,还能帮助学员适应多种类型的设计工作。
讲师介绍
硕士研究生,高级工程师,国家注册公用设备工程师(给排水),二级建造师
担任专业负责并参与设计各类民用及工业建。
设计经验丰富,规范理解较为清晰,理论知识较为扎实。授课平易近人,具有亲和力,力求从规范出发设计工程,结合工程实际深入理解规范,擅长理论与实际相结合的授课风格。