保护导体包括保护接地导体、保护联结导体和接地导体,其目的是起到安全保护作用。因此,对保护导体的截面积是有要求的,《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022是这么规定的: 条款号 内容 说明 7.2.6-3 智能化系统单独设置的接地线应采用截面面积不小于
保护导体包括保护接地导体、保护联结导体和接地导体,其目的是起到安全保护作用。因此,对保护导体的截面积是有要求的,《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022是这么规定的:
条款号 |
内容 | 说明 |
7.2.6-3 |
智能化系统单独设置的接地线应采用截面面积不小于 25mm 2 的铜材 | 提高智能化系统抗干扰能力 |
7.2.10 |
单独敷设的保护接地导体(PE)最小截面面积应符合下列规定: 1 在 有机械损伤防护 时,铜导体不应小于 2.5mm 2 ; 2 无机械损伤防护 时,铜导体不应小于 4mm 2 ,铝导体不应小于 16mm 2 。 |
与IEC60364-5-54: 2011一致 |
7.3.2 |
接到总接地端子的 保护联结导体 的 截面面积 ,其最小值应符合表7.3.2的规定;由等电位箱接至电气装置 单独敷设 的保护联结导体最小截面面积应符合本规范第7.2.10条的规定。
|
保护联结导体的截面面积应满足机械强度要求 |
总的原则, 保护导体需要考虑机械强度、防腐蚀等因素,其中保护接地导体(PE)还要通过故障电流,因此还要满足通流能力及其产生的热效应。