关于保护导体的截面积
wx_56306757
2024年05月15日 15:31:42
只看楼主

保护导体包括保护接地导体、保护联结导体和接地导体,其目的是起到安全保护作用。因此,对保护导体的截面积是有要求的,《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022是这么规定的: 条款号 内容 说明 7.2.6-3 智能化系统单独设置的接地线应采用截面面积不小于


保护导体包括保护接地导体、保护联结导体和接地导体,其目的是起到安全保护作用。因此,对保护导体的截面积是有要求的,《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022是这么规定的:

条款号
内容 说明
7.2.6-3
智能化系统单独设置的接地线应采用截面面积不小于 25mm 2 的铜材 提高智能化系统抗干扰能力
7.2.10

单独敷设的保护接地导体(PE)最小截面面积应符合下列规定:

1 有机械损伤防护 时,铜导体不应小于 2.5mm 2 ;

2 无机械损伤防护 时,铜导体不应小于 4mm 2 ,铝导体不应小于 16mm 2

与IEC60364-5-54: 2011一致
7.3.2

接到总接地端子的 保护联结导体 截面面积 ,其最小值应符合表7.3.2的规定;由等电位箱接至电气装置 单独敷设 的保护联结导体最小截面面积应符合本规范第7.2.10条的规定。

保护联结导体的截面面积应满足机械强度要求

总的原则, 保护导体需要考虑机械强度、防腐蚀等因素,其中保护接地导体(PE)还要通过故障电流,因此还要满足通流能力及其产生的热效应。

现实中 保护导体会有两项及以上功能兼用的情况 。例如TT系统中负荷侧接地导体兼有保护接地导体(PE)的功能。又如,有些保护接地导体(PE)兼有保护联结导体的功能。在这种情况下, 保护导体的截面积要按各种保护导体最大截面积取值。


免费打赏

相关推荐

APP内打开