想咨询一下新建一个环网柜,电缆中间接头可以安装在原来断开中间接头的位置吗?
想咨询一下新建一个环网柜,电缆中间接头可以安装在原来断开中间接头的位置吗?
想咨询一下新建一个环网柜,电缆中间接头可以安装在原来断开中间接头的位置吗?
想咨询一下新建一个环网柜,电缆中间接头可以安装在原来断开中间接头的位置吗?
没看懂你的意思,能描述的更清楚一些吗?
雷浩:就是一个电缆井里面有一个10kV电缆中间接头,我想在这电缆井旁边新建一个环网柜。将原来的电缆中间接头处断开一端接入环网柜,然后再新建一条电缆从环网柜出发接入另外一半空着的电缆可以吗?这样新建的电缆中间接头仍在原来的电缆井里面
wx_1610606602849:1.环网柜替代中间接头,两端都接入环网柜,柜子采用2c4v,估计原敷设电缆长度不够长接不到环网柜的。2.如果要做中间接头,不能在环网柜旁边的井做,审图过不了的,选一段电缆重新敷设至环网柜,在别的井截断做中间头。