防火阀,排烟阀如何选择,他们的温度各是多少。带电信号的和普通的区别是什么。如果排风排烟合用系统选什么阀。另外想请大家介绍一下排烟口的具体形式,以及用在何处。谢谢!
防火阀,排烟阀如何选择,他们的温度各是多少。带电信号的和普通的
区别是什么。如果排风排烟合用系统选什么阀。另外想请大家
介绍一下排烟口的具体形式,以及用在何处。谢谢!
12楼
版主经常用江苏知民的产品吗?江苏知民有多种暖通产品,质量还不错!有机会交流交流。。。。
回复
13楼
手头上有样本,就扫描了一下!:)
回复
14楼
真不错!好样的。有机会多交流交流。
回复
15楼
一、 防火类
1、 防火阀:作用是防火,700C温度熔断器自动关闭,可联动,用于通风空调系统风管内
2、 防烟防火阀:依靠烟感控制动作,电动关闭(防烟),也可700C温度熔断器自动关闭(防火)用于通风空调系统风管内
二、 排烟类
1、 排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上
2、 排烟阀:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上
3、 排烟防火阀:电动或手动开启,2800C熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上
4、 排烟窗:依靠烟感控制动作,电动开启,也可远距离开启,用于自然排烟处的外墙上
回复
16楼
哈哈,又知道了不少阀门以前只是听说过不知道有什么大的区别。
回复
17楼
你可参见91SB6-1<<通风与空调工程>>(2005)82页.有较详细的说明
回复
18楼
有前辈知道地铁设计中的各类阀门设计原则么?
我查规范都查不到啊???
回复