防火阀,排烟阀如何选择
zahtym
zahtym Lv.2
2005年02月26日 13:01:45
来自于通风排烟
只看楼主

防火阀,排烟阀如何选择,他们的温度各是多少。带电信号的和普通的区别是什么。如果排风排烟合用系统选什么阀。另外想请大家介绍一下排烟口的具体形式,以及用在何处。谢谢!

防火阀,排烟阀如何选择,他们的温度各是多少。带电信号的和普通的
区别是什么。如果排风排烟合用系统选什么阀。另外想请大家
介绍一下排烟口的具体形式,以及用在何处。谢谢!






cjx262
2005年02月26日 13:41:10
2楼
防火阀一般在空调系统中的应用是过墙时安装。排烟阀是用在排烟系统当中,具体的用法要看规范规定
回复
cjxy262
2005年02月26日 13:49:24
3楼
防火阀,排烟阀如何选择,他们的温度各是多少。带电信号的和普通的
区别是什么。如果排风排烟合用系统选什么阀。另外想请大家
介绍一下排烟口的具体形式,以及用在何处。谢谢! 我也想知道
回复
cjxy262
2005年02月26日 13:51:30
4楼
防火阀,排烟阀如何选择,他们的温度各是多少。带电信号的和普通的
区别是什么。请各位师兄、师姐们顶啊
回复
sunmei7
2005年02月26日 14:41:46
5楼
防火阀,70度
排烟阀,280度
回复
hhbox
2005年02月26日 17:10:04
6楼
可以参照具体厂家的样本.一般防火阀常开,排烟阀常闭.熔断温度是由阀内的熔断片决定,有70度和280度,24v电动防火阀带类似磁扣的装置,可以控制阀门的启闭的弹簧装置,控制可以通过消控室的模块和磁扣的初始状态决定.带调节功能的防火阀带有调节手柄.

排烟口可以理解为兼排烟的风口,或指排烟防火风口,相当于排烟阀和百叶风口的组合.具体设计时应区分开来!
回复
duanwenpinglove
2005年02月26日 18:34:12
7楼
关于防火阀,我们选择的时候是按照我们建筑结构、房屋的功能等来分,当通风管道通过不同级的防火区域时,要安装防火阀,温度要按房层的功能来选
回复
vicyee
2005年02月27日 15:20:25
8楼
防火阀包括:
1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;
2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。
排烟阀:
1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.
排烟口:
如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排演防火阀的机构。