外凸楼梯间 土木吧 如图,外凸楼梯间的结构布置缺少合理的地震作用传递途径。 外凸楼梯间 土木吧
外凸楼梯间
土木吧
如图,外凸楼梯间的结构布置缺少合理的地震作用传递途径。
外凸楼梯间
土木吧
住宅楼楼梯间通常外凸,楼梯间电梯间集中布置导致楼板缺失较多,需加强结构整体性,不宜采用装配式楼梯。如上图是一个 18 层住宅楼的完全外凸楼梯间的建筑平面截图、结构平面截图和预制楼梯支座大样。沿纵向楼梯间其实是框架结构,且高宽比接近 20,应采取措施将楼梯间水平荷载传递给主体结构,此处楼梯间仍采用装配式楼梯是不合理的,应采用现浇楼梯,且梯板两侧增设边缘构件,楼梯间处梁、板加强。
来源:山东省施工图审查常见问题解答