楼板上有大于1.0米的洞口,洞口周边一定要设梁吗?
uu切克闹
2024年01月02日 10:16:28
只看楼主

最近的项目 有一条关于楼板开洞的 审图意见:楼板大于1.0米开 洞的应按构造要求设置洞边梁。 问题 楼板上大于1.0米的洞口,周边一定要设梁? 楼板洞口相关规定 图集《22G101-1》 P2-62及 P2-63页,板开洞BD与洞边加强钢筋构造。 中国有色工程有限公司主编的《混凝土结构构造手册》(第四版):


最近的项目 有一条关于楼板开洞的 审图意见:楼板大于1.0米开 洞的应按构造要求设置洞边梁。


问题
楼板上大于1.0米的洞口,周边一定要设梁?
楼板洞口相关规定
图集《22G101-1》 P2-62及 P2-63页,板开洞BD与洞边加强钢筋构造。
中国有色工程有限公司主编的《混凝土结构构造手册》(第四版):
根据图集以及构造手册洞口≤300mm时,楼板钢筋不用截断按1:6绕过洞口,当300mm<洞口≤1000mm时,洞口周边设置补强钢筋。
图集及构造手册没有洞口>1000mm的构造措施,就能说明 1000mm的洞口需要设梁吗?

有洞口的楼板计算
楼板开洞>1000mm,但楼板加厚,配筋满足要求,还需要洞口周边设梁吗?
例如下图,洞口为1200mmx1200mm,楼板按单向板加厚,配筋按图中假定单向板及悬挑来计算,笔者认为洞口周边无需设梁。
若楼板跨度比较大,无法采用加强配筋及加厚板厚来解决,可以采用盈建科软件计算。
 
以下图楼板的四种情况,分析盈建科软件计算楼板配筋时,是否考虑洞口的影响。  
楼板的挠度:楼板不管是有洞口还是没有洞口,挠度都是21.623mm,挠度是按楼板不开洞来计算的,开洞时挠度计算偏于不安全。
楼板X向弯矩。
楼板Y向弯矩。
楼板弯矩统计如下。
  楼板从不开洞到开洞再到洞口越来越大,弯矩也越来越大,说明盈建科软件采用有限元计算楼板配筋,考虑了楼板开洞的影响。  

结论
1 楼板>1米的情况,不一定洞口周边设梁。楼板配筋先不考虑楼板洞口,采用手册算法计算,然后楼板开洞,采用有限元计算配筋,两者包络取大。  
2 楼板计算挠度未考虑开洞的不利影响,若楼板跨度较大,且洞口周边不设梁,建建议适当加厚板厚,洞口周边设暗梁(建议板厚大于150mm)。
以上观点仅为个人观点,欢迎参考交流。


来源:结构随手笔记 

放水发电
2024年01月03日 08:44:49
3楼

这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

回复
samsung01
2024年01月03日 10:53:31
4楼

抛开挠度变形,受力分析就是瞎扯

回复
wx_1617953913011
2024年01月03日 11:45:54
5楼

可以呀

回复
xiaoyizhixgh01
2024年01月04日 10:40:03
6楼

证据充分

回复
飞龙168
2024年01月05日 09:54:03
7楼

加大板厚并设置暗梁是一种做法,那是设计和使用需要再做,不然增加板厚也会增加自重和造价的。

回复
远在远方的凤
2024年01月05日 10:21:21
8楼

和洞口的位置也有很大关系

回复
vikinson
2024年01月05日 11:02:12
9楼

稳妥一点还是应该拉一道梁,划分为两块板,其中一块是三边支承的板,可按单向板考虑

回复
小学生2013
2024年01月09日 14:05:50
10楼

最好是加梁,一般洞口边还有隔墙荷载,计算也算不清楚

回复
ricy辰
2024年01月12日 15:58:04
11楼

偏安全考虑,大于1m的洞口周围要加梁,因为洞口周边一般会有隔墙。

回复