1.厂房的防火分区面积 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合《建筑设计防火规范)表3.3.1的规定。(1)防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于表3.3.1的规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。
1.厂房的防火分区面积
厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合《建筑设计防火规范)表3.3.1的规定。
(1)防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于表3.3.1的规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。
(提示:甲类厂房必须采用防火墙分隔。)
(2)厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按《建筑设计防火规范》表3.3.1的规定增加1倍。厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1倍计算(与民用建筑相同)。
(3)当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。
(4)一级耐火等级单层丙类厂房,一、二级耐火等级单、多层丁、戊类厂房,防火分区面积不限。
2.仓库的防火分区面积
仓库的层数和面积应符合《建筑设计防火规范》表3.3.2的规定。
(1)仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。
(2)仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按《建筑设计防火规范》表3.3.2的规定增加1倍。
3.民用建筑的防火分区面积
高层民用建筑
耐火等级:一、二级
允许建筑高度或层数:按《建筑设计防火规范》第5.1.1条确定
防火分区的最大允许建筑面积/m?:1500
备注:对于体育馆、剧场的观众厅可适当增加
单、多层民用建筑
耐火等级:一、二级
允许建筑高度或层数:按《建筑设计防火规范》第5.1.1条确定
防火分区的最大允许建筑面积/m?:2500
备注:对于体育馆、剧场的观众厅可适当增加
单、多层民用建筑
耐火等级:三级
允许建筑高度或层数:5层
防火分区的最大允许建筑面积/m?:1200
单、多层民用建筑
耐火等级:四级
允许建筑高度或层数:2层
防火分区的最大允许建筑面积/m?:600
地下或半地下建筑(室)
耐火等级:一级
防火分区的最大允许建筑面积/m?:500
备注:设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m?
这里特别需要注意的是:
(1)裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。
(2)防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。