标准要求: ①落地式风机安装,基础必须经过交接验收,其强度、大小、平整度应满足设备安装要求。②落地式风机与基础接触处应有橡胶减振垫或弹簧减振器等减振措施。③风机的进出口应有难燃帆布软接,软接长度为150-300mm,具体根据风管大小确定。(制作参照软接制作专项工艺要求)。④与风机软接连接处风管需要设置支架。
标准要求: ⑤吊挂式风机安装如果风机顶部离楼板距离小于300mm,可采用圆钢吊杆,吊杆上应设弹簧减振器;减振器应设置于风机顶部以上位置,吊杆与风机外壳应有50-100mm的距离。⑥消防风机进出口应设不燃帆布软接头,软接长度为150—300mm。
标准要求: ⑦吊挂式风机吊杆螺帽由下至上分别为双螺母-弹簧垫-平垫-槽钢顶部锁紧螺母。
标准要求: ⑧吊挂式风机安装时风机顶部离楼板距离大于300mm时,需要采用角钢或者槽钢制作防晃式吊架框。⑨风机减振器设置于底部,减振器与型钢框螺栓固定牢靠。
标准要求: ⑩组合式样空气处理机组的基础应特别注意其高度应满足冷凝水水封安装高度要求;基础边沿应该宽出设备底座10-15cm;周边应有排水明沟或地漏。?设备安装前应该对管道出口、散热翅片等进行包封处理。
标准要求: ?空气处理机组运行前,应拆除内部电机出厂时的保护限位板;机组应清扫干净,箱体内应无杂物、垃圾和积尘,机组内空气过滤器(网)和空气热交换器翅片应清洁、完好。
标准要求: ?空气处理机组冷凝水管必须设置水封,水封高度需按设备说明以及设计数据计算确定。水封高度必须满足大于设备停机时机内负压水柱高度。
标准要求: ?设备接管应该正确,指示明确,一般为低进高出。设备出口管道应有支架,不能依靠设备承重量。?设备阀门及仪器安装朝向对称或一致,仪表便于读数,阀门便于操作。?设备最低点应有泄水管,泄水应有组织排放,泄水管应引至明沟或地漏处。
标准要求: 17空气处理机组进出口水管风管,尤其是立管均应设置支架支撑,不得由设备承重。18机房潮湿环境落地支架应有根部保护措施。19机房整体管线排布整齐,表面清洁,标示清楚。
标准要求: 20室外风机软接与风管之间应做跨接处理,跨接线应该为卷圈软线。
标准要求: 21风机基础、设备本身、套管均应采用软线接至接地扁钢。