小区配电室到各楼派接室的路由问题。。
easunlee
easunlee Lv.2
2008年04月16日 14:04:33
只看楼主

请教大家。最近作个小区,北京的项目,小区的10KV/0.4V的小区配电室就设在小区中心车库边,和车库(车库和几个楼的B2连通)相连。我觉得施工方便,就把各楼的配电通过小区车库走桥架到这几个楼的B2,然后再到B1的派接室。但是听人说,小区到各楼派接室的电缆 北京供电局 规定不得在小区车库中这样走桥架,难道我非要修改出RC150车库,埋到各楼的派接室吗?请教大家 北京供电局 是否真有这样的规定? 如果有的话,依据是什么(不是问规范上的依据,而是问这样规定的出发点。。。主要是想不通。)?

请教大家。
最近作个小区,北京的项目,小区的10KV/0.4V的小区配电室就设在小区中心车库边,和车库(车库和几个楼的B2连通)相连。
我觉得施工方便,就把各楼的配电通过小区车库走桥架到这几个楼的B2,然后再到B1的派接室。
但是听人说,小区到各楼派接室的电缆 北京供电局 规定不得在小区车库中这样走桥架,难道我非要修改出RC150车库,埋到各楼的派接室吗?

请教大家 北京供电局 是否真有这样的规定? 如果有的话,依据是什么(不是问规范上的依据,而是问这样规定的出发点。。。主要是想不通。)?
免费打赏
peca
2008年04月18日 16:01:59
2楼
如果配电室和车库不是一个整体建筑的话,不能从车库通过。
因为万一车库出问题,比如着火,那么就会影响到穿过此车库的线路,导致其后线路断电。
回复
zcliang_007
2008年08月17日 17:19:40
3楼
可采用防火处理。。。:lol
回复
luozi8250
2008年08月21日 08:24:18
4楼
可以从车库走,但是供电局要求:不能走桥架 必须走地面线槽(理由是维修方便)

所以,有2个问题你要注意:
1:线槽的宽度要先估算一下
2:路由要和建筑协商,躲开 排水沟 车道 。从车位上过的话 走两头
回复
luozi8250
2008年08月21日 08:25:02
5楼
高压 最好不要考虑车库 除非甲方关系硬
回复

相关推荐