膨胀水箱的困惑
nihonghui
nihonghui Lv.3
2008年04月15日 15:57:37
来自于采暖供热
只看楼主

如图:屋顶上的冷机水泵,在水泵吸入口加的水箱在系统运行时不但不补水还往外溢?1.吸入口出为系统最高处,水箱高过吸入口约0.5米2.系统总容积为7立方水。3.膨胀水箱为250升容量。

如图:
屋顶上的冷机水泵,在水泵吸入口加的水箱在系统运行时不但不补水还往外溢?
1.吸入口出为系统最高处,水箱高过吸入口约0.5米
2.系统总容积为7立方水。
3.膨胀水箱为250升容量。

1208246704009.jpg

sjzri
2008年04月15日 20:16:38
2楼
吸入口出为系统最高处,水箱高过吸入口约0.5米,可以加高,到高2~3米
回复
gexuelin
2008年04月28日 13:57:31
3楼
膨胀水箱要留足够的膨胀空间
回复
lzldd
2008年05月03日 14:34:58
4楼
同意4楼观点,应该把水箱最低水位加高点。一般为1m左右。
回复

相关推荐

APP内打开