膨胀水箱的困惑
nihonghui
nihonghui Lv.3
2008年04月15日 15:50:26
来自于采暖供热
只看楼主

如图:屋顶上的冷机水泵,在水泵吸入口加的水箱在系统运行时不但不补水还往外溢?1.吸入口出为系统最高处,水箱高过吸入口约0.5米2.系统总容积为7立方水。3.膨胀水箱为250升容量。

如图:
屋顶上的冷机水泵,在水泵吸入口加的水箱在系统运行时不但不补水还往外溢?
1.吸入口出为系统最高处,水箱高过吸入口约0.5米
2.系统总容积为7立方水。
3.膨胀水箱为250升容量。

1208246183319.jpg

sjzri
2008年04月17日 15:06:53
2楼
吸入口出为系统最高处,水箱高过吸入口约0.5米 ,提高膨胀水箱高度,到2~3米
回复
flier_01
2008年04月21日 20:33:45
3楼
想不明白啊
怎么会溢水?
膨胀水容积不够??
只要高于系统最高点
怎么会溢水?
分析一下:
先假定:水箱高于系统最高点,系统没有其它补水点
首先系统里所有的水都是由水箱进去的,因为没有其他补水点
既然能补进去,说明系统能容纳那么多水
但是后来却溢出来了
说明水容积增大了,
也就是说膨胀了
而且膨胀水箱容纳不了那么多膨胀水
说明膨胀水箱膨胀容积选小了
应增大膨胀容积
如果不想换水箱
可以将正常水位调低
膨胀容积就大了
当然,水箱底部一定得高于系统最高点至少0.5米,而不是高于循环水泵吸入口0.5米

回复
lytliangyantao
2009年01月17日 16:17:17
4楼
我觉得1、水箱高度偏小提到1.5米。2、循环泵的扬程选的太大了。
回复
ahtk
2009年01月17日 17:42:10
5楼
说得好!
我看也是这个原因。
水往外溢是因为水泵启动后,水温升高,体积膨胀所致。
应该运行一段时间,就好了!
把水位适当调低一点,不要加满
还有一个原因(系统内有空气未排净):
膨胀水箱至水泵进口之间有阀门或者过滤器阻力过大,也会在启动时出现短时间溢水现象

[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-1-17 17:43 编辑 ]
回复
wangyidl
2009年01月18日 22:15:47
6楼
我看也是这个原因。
水往外溢是因为水泵启动后,水温升高,体积膨胀所致。说明膨胀水箱膨胀容积选小了
应该运行一段时间,就好了!
如果水循环不好 有可能是系统抽入空气
回复
liguoyong1983
2009年09月21日 11:49:35
7楼
循环水泵的压力 大于水箱给水点的压力
回复
w5208833
2009年09月22日 14:36:53
8楼
有没有可能是水泵扬程打了。
回复