柱脚抗剪键如何设计呢?能否用螺栓抗剪?
wux7788_38363
2023年09月27日 15:46:43
来自于地基基础
只看楼主

很多工程师在设计过程考虑用螺栓抗剪,能不能用螺栓抗剪呢? 每一位工程师应按照如下要求去做设计: 在《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(2012年版)CECS 102:2002》中第7.2.20条中,要求门式刚架柱脚螺栓不能作为抗剪构件,水平力的一部分由柱脚底板和基础顶面的静摩擦力承担,其摩擦系数为0.4。  





很多工程师在设计过程考虑用螺栓抗剪,能不能用螺栓抗剪呢?


每一位工程师应按照如下要求去做设计:

在《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(2012年版)CECS 102:2002》中第7.2.20条中,要求门式刚架柱脚螺栓不能作为抗剪构件,水平力的一部分由柱脚底板和基础顶面的静摩擦力承担,其摩擦系数为0.4。

 

对于所有组合中的N和V都需要验算是否0.4N>V,如果不满足,则需要考虑设置抗剪键来承担多余的水平力(V-0.4N)。对于柱脚存在拉力的柱,都应设置抗剪键。抗剪键的构造一般为角钢或工字钢,焊接于底板中间位置。


你做对了吗?

免费打赏
czcivilczcivil
2023年10月22日 17:49:30
2楼

规范规范是不建议采用锚栓抗剪的

回复

相关推荐

APP内打开