排烟管道设计要点
各自寻欢
2023年09月18日 14:33:06
来自于通风排烟
只看楼主

1、机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。 2、排烟管道的基本要求: ①、应为不燃材料且内璧光滑; ②、当排烟管道的内壁为合属时,管道设计风速不应大于20m/s; ③、当排烟管道的内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s。 ④、排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。 3、应保证排烟管道及其连接部件在烟气温度280℃条件下,能保持其结构完整性不少于30min。

图片

1、机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。


2、排烟管道的基本要求:

①、应为不燃材料且内璧光滑;

②、当排烟管道的内壁为合属时,管道设计风速不应大于20m/s;

③、当排烟管道的内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s。

④、排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。


3、应保证排烟管道及其连接部件在烟气温度280℃条件下,能保持其结构完整性不少于30min。


4、竖向设置的排烟管道应设在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙,以及乙级防火门与相邻区域分隔。对于建筑高度大于250m的建筑,管道井与相邻区域之间防火隔墙的耐火极限不应低于2.00h,检查门应为甲级防火门。


5、水平设置的排烟管道的设置要求:

①、有吊顶时,应设置在吊顶内,设置在走道部位的排烟管道,其管道的耐火极限不应低于1.00h,其他部位的管道耐火极限不应低于0.50h;当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

②、无吊顶时,直接设置在室内的排烟管道的耐火极限不应低于1.00h。【特例1】穿越防火分区的排烟管道耐火极限不应低于1.00h。【特例2】设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。


6、下列机械排烟系统排烟管道部位,应设置排烟防火阀:

①、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;

②、一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;

③、排烟风机入口处的主管道上;

④、穿越防火分区处的排烟管逆上。