关于车库自然补风的讨论!
konydh
konydh Lv.2
2008年04月15日 10:52:03
来自于通风排烟
只看楼主

在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?

在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:
1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。
2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?
3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
免费打赏
konydh
2008年04月15日 10:57:22
2楼
自己顶一下先!.................................................
回复
zengxu112
2013年10月08日 15:23:01
3楼
我一直都是设有风机的,现在就是想学习下自然补风!
回复
ope123000
2013年10月08日 16:14:10
4楼
广东天安消防科技检测有限公司,隶属广州市质量技术监督局,专业提供消防设施、建筑防火材料等第三方检测服务,报告消防队认可。 联系电话13710469243 何工