室外官网用焊接钢管是否影响地暖?
leaflulu
leaflulu Lv.4
2008年04月15日 09:52:56
来自于采暖供热
只看楼主

几栋单体建筑用的地暖,分集水器后的地暖采用的PE-X管,分集水器前包括室内外管网都采用焊接钢管可否?如果用焊接钢管是不是会因为生锈而使地暖管堵塞?用地暖的采暖系统室外官网用什么管材好呢?

几栋单体建筑用的地暖,分集水器后的地暖采用的PE-X管,分集水器前包括室内外管网都采用焊接钢管可否?
如果用焊接钢管是不是会因为生锈而使地暖管堵塞?
用地暖的采暖系统室外官网用什么管材好呢?
免费打赏
leaflulu
2008年04月15日 20:17:29
2楼
杂没人喃```
回复
minyan11
2008年04月15日 21:38:17
3楼
地暖规范没有要求分、集水器前的管材,实际中也很难变更已经建好的市政管线材质。
分水器前要装过滤器,每一栋楼的入户装置要规范,其中供水管必须安装过滤器。
回复
leaflulu
2008年04月16日 10:28:32
4楼
哦,学习了,谢谢!
回复
cys2221
2008年04月16日 15:41:27
5楼
现在用塑料管的比较多了,就是担心钢管的生锈问题!
回复
leaflulu
2008年04月26日 19:42:03
6楼

完了,我全用的焊接钢管
回复
rt300
2008年04月28日 07:46:57
7楼
从一层热力入口之后都是采用塑料管 热力入口处加过滤器。分集水器前也加过滤器
回复
leaflulu
2008年04月28日 14:21:42
8楼

哪儿有这规定?
回复