换一个保险丝就烧一个,3个调试工程师都懵了,电工师傅却能一招搞定!
psbzwqki
psbzwqki Lv.2
2023年08月25日 13:21:08
只看楼主

“已经连续烧坏三个保险丝了,你们三个还是工程师呢? 丢人不? 那边设备等着生产了,给你们三个人搞了半个小时还没有解决问题,不断的烧保险丝,你们需要换个思路去解决问题, 如果找不到真正的问题,就是再上十几个保险丝还是同样烧断。

“已经连续烧坏三个保险丝了,你们三个还是工程师呢? 丢人不? 那边设备等着生产了,给你们三个人搞了半个小时还没有解决问题,不断的烧保险丝,你们需要换个思路去解决问题, 如果找不到真正的问题,就是再上十几个保险丝还是同样烧断。 ”项目主管现场气急败坏的讲着。      
     


事情的起因是这样的,调试工程师在调试设备过程中,发现一个信号接线盒子没有电,有五个感应器没有工作。


调试工程师拿万用表测量了24伏电压,电压输出端没有问题电压是23伏,虽然电压低一点,但是不影响传感器的正常工作。


根据线路排查到信号接线盒子,接线盒子的分配各个传感器就是没电。在接线盒子里面找到了保险丝,保险丝的两端显示电压正常是23伏。经验判断应该是保险丝烧掉了,需要重新换一个保险丝。

     


找到保险丝以后,断开电路的电源然后把新保险丝换了上去,在推上电闸的一瞬间,另一个工程师讲,这边打了个火花,这个接线盒子里面的电源指示灯还是不亮。


两个工程师取下刚换上的保险丝和以前的保险丝对比了一下。然后讲:“以前的保险丝是的3A,现在的保险丝是2A,现在的保险丝可能承载的电流能力过小所以又击穿了,我们再去找一个3A的试一下。”把3A的保险丝换上去,上电一闪光,保险丝 又烧坏


三个调试工程师同时一脸的难以置信,找不到头脑,最后只能去找电工来解决问题。


     


等电工师傅到了现场,听了他们的讲解,只见电工师傅不慌不忙,从他们手中拿过来万用表,直接把万用表打到OFF档位用两个根表笔插到放保险丝的两端,让他们上电。


三个调试工程师看着电工师傅满是疑惑你这万用表都没有开,你要做什么闪光操作。电工师傅讲:“你们上电就好了”。 上电以后电工师傅把两个表笔碰在一起,4个感应器亮起,只有1个感应器不亮。


电工师傅淡淡的讲:“那个不亮的感应器短路了,换掉就好了”。


     


总结:工作有时真的不是谁的职位高,学历高就能快速解决问题。 真正有技术的还是有更多的工作经验 见多识广在一个专业领域里面多年耕耘,知道底层的原理更有多个场景的应用,遇到问题冷静思考,解决问题出手见效。