空调 水流开关为什么要装在出水管上?
pk8
pk8 Lv.2
2008年04月14日 16:22:25
来自于制冷技术
只看楼主

急件,请大家多多帮忙!

急件,请大家多多帮忙!
shandian2298
2008年04月16日 16:26:48
2楼
你问的很含糊,没有规定必须装在出水管上呀。
有些特定的安装工艺不适合装在进水管上。
回复
dongzhesheng@co163
2008年04月17日 12:44:19
3楼
水流开关是保护压缩机的,当水流开关感受到蒸发器(或冷凝器)有足够水流通过时,压缩机才能正常运行,否则水流开关就会切断压缩机的电路使其停机以避免事故。
所以水流开关应该装在设备出水管上才更可靠。如果装在设备进水管上则可靠性降低,比如当进水管压力足以使水流开关动作(误以为有足够水流通过),但实际水流量很小(甚至有气体混合在水流中通过),就容易产生事故。如果装在设备出水管上,系统水流经过设备减压后,上述误动作的可能性就大大减少了。
回复
r717r22
2008年04月18日 21:15:54
4楼

水流开关是什么东西?是不是水压力控制器?以上解释是不是针对水压力控制器?
回复
dongzhesheng@co163
2008年04月21日 10:13:08
5楼

把水流开关视为水压力控制器是不准确的。通常压力控制器感受的是设备或管道内流体静压,而水流开关感受的是动压。
回复
zhqx20021930
2008年07月21日 21:40:35
6楼



解释的很好 谢谢了~~~~~
回复
c1x2j5j3z3
2008年07月22日 14:02:30
7楼
水流开关只有装在出水管上才更可靠,因为如果装在进水管上,水管在水流开关后、设备前管段损坏,水流开关判断有水,而实际机组已经断水,此时就不能保护停机,而装在出水管上就不存在这个问题。
回复
yzhchlan
2008年07月22日 16:59:06
8楼
楼上的朋友说的很有道理,我们设计的机组,水流开关是必须装在蒸发器出水口的。
回复
wdbb888
2008年07月23日 20:23:26
9楼
水流开关实际就是流量开关,是检测循环流量,作为断流保护的。一般精度要求都不高,即使50%额定流量也可以用,安装位置不需要讲究。习惯安装在主机出水端主要是该处湍流严重的程度低些。
如果安装在进水口需要在远离弯头的直管段上。
回复
anly_525
2008年09月12日 21:13:49
10楼
我以为水流开关是为了保护主机的,所以一直误以为把它装在设备的回水管段上更为合适:L
回复
haoyou_26
2008年09月14日 13:13:53
11楼
水流开关其实就是一个联动控制器,保护压缩机。
回复