机械加压送风的计算风量如何确定?看完下面3点,你就知道
愤怒的麻辣香锅
2023年08月10日 09:36:50
来自于通风排烟
只看楼主

防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应按以下原则确定: 1、当系统负担建筑高度小于等于 24m 时,直接采用计算值; 2、当系统负担建筑高度大于 24m 时,应按计算值与表 4.4.2-1 至表4.4.2-4 的值中的较大值确定; 3、采用仅对楼梯间加压送风时,楼梯间计算送风量按楼梯间送风、前室不送风计算。


防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应按以下原则确定:

1、当系统负担建筑高度小于等于 24m 时,直接采用计算值;

2、当系统负担建筑高度大于 24m 时,应按计算值与表 4.4.2-1 至表4.4.2-4 的值中的较大值确定;

3、采用仅对楼梯间加压送风时,楼梯间计算送风量按楼梯间送风、前室不送风计算。


注:

①、表 4.4.2-1~表 4.4.2-4 的风量按开启1个2.0m×1.6m的双扇门确定。当采用单门时,其风量可乘以系数0.75计算。当实际使用的门扇尺寸与表中设定不一致时,应按公式进行计算确定。

②、表中风量按开启着火层及其上下层,共开启三层的风量计算。

③、表中风量的选取应按建筑高度或层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合确定。

④、住宅建筑中的子母门可按单扇门计算。

免费打赏

相关推荐

APP内打开