蓄电池主要是在变电站、配电站直流系统中提供能源,蓄电池它相当于变电站、配电站整个二次系统的心脏,为二次系统的正常运行提供动力。因此,蓄电池的日常运行维护管理对确保电力设备的安全运行具有十分重要的意义,掌握正确的蓄电池测量方法,利用数据开展分析,是维护工作的基础和依据。
蓄电池主要是在变电站、配电站直流系统中提供能源,蓄电池它相当于变电站、配电站整个二次系统的心脏,为二次系统的正常运行提供动力。因此,蓄电池的日常运行维护管理对确保电力设备的安全运行具有十分重要的意义,掌握正确的蓄电池测量方法,利用数据开展分析,是维护工作的基础和依据。
2、镉镍电池
是指采用金属镉作负极活性物质,氢氧化镍作正极活性物质的碱性蓄电池。
特点:具有使用温度范围宽、循环和贮存寿命长、能以较大电流放电等特点;但存在“记忆”效应,常因规律性的不正确使用造成电性能下降。
3、阀控蓄电池
原理把所需份量的电解液注入极板和隔板中,没有游离的电解液,通过负极板潮湿来提高吸收氧的能力,为防止电解液减少把蓄电池密封,故阀控式铅酸蓄电池又称“贫液电池”,部分生产企业自称为“免维护电池”。
1、镉镍蓄电池液面检查
每一个镉镍蓄电池,在侧面都有电解液高度的上下刻线、在浮充电运行中、液面高度应保持在中线,液面偏低的,应注入纯蒸馏水,使电整组电池液面保持一致。(每3年更换一次电解液。)
2、镉镍蓄电池“爬碱“处理
维护办法是将蓄电池组外壳上的正负极柱头的爬碱擦干净,或者更换为不会产生爬碱的新型镉镍蓄电池。
含有氢氧化钾和氢氧化锂的碱性电解液有爬上容器口,翻越容器壁爬越的特性,称为“爬碱”,呈白色粉末状。
“爬碱”的危害:“爬碱”现象会引起蓄电池正、负极以及其他回路自放电加大,降低蓄电池正、负极间和直流系统的绝缘水平,消耗电解液。 处理方法:遇到这些情况时,如因电解液过多而引起液面外溢时,应吸出一部分至液面标准线。气塞密封不严,应更换密封件,并拧紧螺母。
阀控蓄电池组的恒流限压充电电流和恒流放电电流均为 I10 ,
(1)额定电压为 2V的单体式蓄电池,放电终止电压为1.8V;
(2)额定电压为 6V的组合式蓄电池,放电终止电压为5.25V;
(3)额定电压为12V的组合式蓄电池,放电终止电压为10.5V。
只要其中一个蓄电池放到了终止电压,应停止放电。在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组蓄电池为不合格。