上节我们已经分析到了纵筋要计算的几个楼层,还有计算的顺序,这节我们就从基础插筋开始算起,如图1所示。 图1 这个是基础厚度≥锚固时钢筋的要求,就是纵筋插入基础,弯折是6d且≥150。有基础大于等于锚固的,肯定有小于的,如图2所示。 图2 根据上图我们知道,基础插筋长度=锚入基础内的长度+伸出基础外的长度。而锚入基础内的长度因基础厚度不同而不同,当基础较深时,下部弯折较短,当基础较浅时,下部弯折较长。基础厚度不同,插筋的长度不同,下面我们都按绑扎连接方式分别讲解。如图3所示。
上节我们已经分析到了纵筋要计算的几个楼层,还有计算的顺序,这节我们就从基础插筋开始算起,如图1所示。
图1
这个是基础厚度≥锚固时钢筋的要求,就是纵筋插入基础,弯折是6d且≥150。有基础大于等于锚固的,肯定有小于的,如图2所示。
图2
根据上图我们知道,基础插筋长度=锚入基础内的长度+伸出基础外的长度。而锚入基础内的长度因基础厚度不同而不同,当基础较深时,下部弯折较短,当基础较浅时,下部弯折较长。基础厚度不同,插筋的长度不同,下面我们都按绑扎连接方式分别讲解。如图3所示。
图3
图3是基础厚度≥LaE,较低插筋的长度计算。下一个要计算纵筋的条件是:基础厚度≥LaE,较高插筋的计算。如图4所示。
图4
基础厚度>LaE,较低插筋的计算。如图5所示。
图5
基础厚度>LaE,较高插筋的计算。如图6所示。
图6
上面4个图是基础插筋长度的计算,在这个公式里,是写了上伸长度,没有具体数值,这个和前面讲的嵌固部位有关系,如果基础顶部不是嵌固部位,上伸长度就是max(500、柱长边长、1/6净高),如果是嵌固部位,上伸长度就是1/3净高。下面看一下嵌固部位的解释,如图7所示。
图7
之前我们讲过,一般的嵌固部位如果有没有地下室,就是在基础顶部,如果有地下室,就是首层底。这个都是在图纸没有注明的情况下。那图纸如果要注明,都有什么规定?,如图8所示。
图8
图集有明确的规定该如何标注,下面就看一个实际的图纸,是如何标注的,如图9所示。
图9
图9楼层标高中,有双细线和说明,也有双虚线,那这个工程就有两个嵌固部位。嵌固部位上伸长度1/3净高,下面看一下图集,如图10所示。
图10
不管是什么连接方式,只要是嵌固部位,上伸长度都是1/3净高。通过上面的解释,大家应对对框架柱的嵌固部位和基础插筋长度就理解了,今天的内容就讲完了,下面进行一下总结:
1、基础插筋长度的计算;
2、嵌固部位的标注.