箱涵施工工艺及流程
发怒的小摩托
2023年06月26日 14:04:45
只看楼主

一、简述 (1)结构概述 现浇箱涵主要由基础、涵身、翼墙、端墙、帽石、出入口铺砌、沉降缝、椎体等部分组成。 箱涵示意图 (2)工艺概述 钢筋混凝土现浇箱涵主体采用模筑法分次浇筑施工。 (3)工艺流程框图 施工工艺流程框图


一、简述
(1)结构概述
现浇箱涵主要由基础、涵身、翼墙、端墙、帽石、出入口铺砌、沉降缝、椎体等部分组成。
箱涵示意图
(2)工艺概述
钢筋混凝土现浇箱涵主体采用模筑法分次浇筑施工。
(3)工艺流程框图
施工工艺流程框图
二、施工准备
1、对于涵洞基础在路堤填方处,应对路堤填筑质量进行验收,对于特殊处理(软件处理、钻孔灌注桩基础等)的地基应有相应的验收过程;
2、测量放样,确定基础范围和基础顶面高程;
3、所有施工设备和机具均应处于良好状态,并全部就位;
4、所有原材料检验合格,数量满足施工要求;
5、对所有相关人员进行充分的安全、技术交底。
三、施工方法
步骤一:基坑施工
1、采用机械开挖,开挖前基坑四周做好防排水措施,及时对坑壁进行防护;
步骤二:涵洞基础施工
1、模筑法施工涵洞基础;
步骤三:涵身分节施工
1、箱涵涵身分节段模筑法间隔施工;
步骤四:翼墙、端墙、帽石施工
1、边、翼墙采用组合大型钢模板一次安装,整体浇注混凝土。
步骤五:防水施工
1、涵洞主体施工完成后,人工铺设防水层。
步骤六:基坑回填
1、应分层对称回填,涵身附件 2m 范围内回填土宜采用小型夯机夯实。
步骤七:出入口铺砌
1、出入口铺砌的尺寸、强度、砌体厚度不小于设计值。
步骤八:附属及其它
1、涵洞主体施工完成后,及时施工排水沟和道路引入工程。

四、施工技术、质量要点
基坑施工
1、测量校核平面和高程控制桩,恢复路面中心、边缘等全部基本标桩,测量精度满足设计规范的规定,施工前插打定位桩;
2、对于基坑开挖深度超过 3m 时,应编制专项施工方案,及时对坑壁进行支挡加固;
3、基坑开挖至设计高程,且地基承载力应满足要求,基坑四周设置截水沟,坑底设集水井;
4、基坑采用机械开挖时,预留约 10~30cm 土层,采用人工开挖至设计高程。
涵洞基础施工
1、涵洞地基要按设计要求进行处理,并组织验收合格,确保承载力应满足设计规范要求;
2、及时浇筑混凝土垫层,垫层宽度应超出涵洞基础外边线不少于 50cm,垫层厚度不宜小于 10cm;
3、涵洞主体分成多个节段时,各节段宜间隔施工。
涵身分节施工
1、钢筋、混凝土等原材料必须经检验合格,钢筋、模板及混凝土施工必须满足《公路桥涵施工技术规范》(JTG TF 50)第 4/5/6 章节所述要求;
2、涵洞底板混凝土浇筑完成后,与墙身的搭接范围,强度达到 2.5MPa 后采用人工凿毛,或强度达到 10MPa 后机械凿毛;
3、浇筑墙身混凝土前,凿毛处洒水润湿,并先浇筑一层同等强度的水泥砂浆;
4、对于有特殊防水要求的涵洞,钢筋绑扎时,按设计要求固定涵身施工缝的止水带安装,沉降缝材料规格、性能满足设计要求;
5、混凝土强度达到设计强度的 85%时,方可拆除临时支架,混凝土强度达到设计强度的 100%后,方可进行土方回填施工;
6、对于工程数量较大,结构形式较单一的箱涵,也可采用模板台车进行施工;
7、涵洞两侧对称分层回填,涵洞顶 1m 范围内用小型夯机薄层碾压,且不得通行重型车辆。
防水施工
1、箱涵的每节涵身设一道沉降缝,沉降缝封闭成环并贯穿整个断面,基础、边墙沉降缝和盖顶板缝同在一个垂直面上,沉降缝施工时要注意宽度均匀一致,并按照设计要求填充密封料;
2、沉降缝内设被贴式橡胶止水带,止水带伸入两端的涵身混凝土内,止水带搭接采用顺接,搭接宽度不小于 10cm;
3、防水层及防护层选在睛天敷设,并确保与圬工粘结良好,常见形式为“沥青防水卷材+纤维混凝土防水”的结构;
4、防水层施工前将涵身上的尖凸处打磨平整,将泥土、杂物等清除干净,保持涵身表面干燥,以保证防水材料与涵身的粘结;
5、防水层及包缝敷设时要使沥青涂刷均匀,麻布平顺,并按照从排水的下游往上游方向依次顺坡施工;
6、纤维混凝土土层浇筑后及时磨平,并及时洒水覆盖养护,防止开裂。
基坑回填
1、基坑回填前,清除基坑底杂物和浮土,按设计要求回填混凝土或级配碎石;
2、基坑内应分层回填,松铺厚度不宜超过 20cm,采用人工配合小型夯机夯实,并及时检测回填料的密实度等物理参数;
3、基坑两侧应同步回填,确保涵洞两侧土压力基本一致;
4、填土的具体方法应按照现行的 《公路路基施工技术规范》(JTGF10)相关规定办理
其它附属结构施工
1、其它附属结构的原材料、结构尺寸要符合施工规范,并满足设计要求的功能要求。-
五、施工安全、环保要点
基坑开挖
1、基坑开挖的坡比要符合规范要求,基坑深度超过 3m 时,应进行基坑稳定性验算,并按要求编制专项方案;
2、配备专职安全人员,落实安全管理制度;
3、四周排水沟配备沉淀池,严禁随意排放;
4、采用符合要求的机械设备,减少废气排放,合理安排作业时间,减少噪音对周围居民的影响;
涵洞地基处理
1、涵洞基础有软基处理或桩基础施工时,严格执行相关专项方案所述内容实施;
涵身分节施工
1、混凝土、钢筋等原材料和临时结构采用集中加工,标准化作业,减少安全和环保风险;
2、起吊作业、高空作业等,需由专人实施,落实“三级”交底。
防水施工
1、使用符合设计要求和环保标准的防水材料,使用过程中不随意丢弃边角料;
2、使用热帖工艺时,注意用火安全,必须使用合格的设备。
基坑回填
1、参考“路基施工标准化 ”相关内容。
六、质量通病及原因
1、混凝土表面蜂窝麻面、掉块
(1)模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时混凝土表面被粘换;
(2)木模板在浇筑混凝土前没有浇水润湿或润湿不够,浇筑混凝土时,与模板接触部分的混凝土水分被模板吸去,致使混凝土表面失水过多;
(3)模板接缝拼装不严密,浇筑混凝土时缝隙漏浆,混凝土表面沿模板位置表面出现麻面;
(4)混凝土振捣不密实,混凝土中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面形成麻点;
(5)混凝土配合比不准确或砂、石、水泥材料计量错误或加水量不准确,造成砂浆少石子多;
(6)混凝土搅拌时间短,没有拌和均匀,混凝土和易性差,振捣不密实;
(7)未按操作规程浇筑混凝土,下料不当,使石子集中,振不出水泥浆,造成混凝土离析;
(8)混凝土一次下料过多,滑分段分层,振捣不实或下料与振捣配合不好;
(9)拆模时间过早,或拆模过程中对混凝土造成撞击形成掉块缺陷。
2、钢筋外露
(1)混凝土浇筑振捣时钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板致使拆模后露筋;
(2)钢筋混凝土结构断面较小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上,混凝土水泥浆不能充满钢筋周围,使钢筋密集处产生露筋;
(3)因配合比不当混凝土产生离析,浇捣部位或模板严重漏浆造成露筋;
(4)混凝土振捣时振捣棒撞击钢筋,使用权钢筋移位造成露筋;
(5)混凝土保护层振捣不密实,或木模板润湿不够,混凝土表面失水过多或拆模过旱等,拆模时混凝土缺棱掉角,造成露筋;
3、渗水
(1)地基不均匀沉降,导致涵洞在伸缩缝开裂;
(2)施工缝处理不符合要求,新旧混凝土间粘结不密实,导致渗水;
(3)止水带安装、搭接不规范,甚至破损,导致后期出现渗漏;
(4)混凝土养护不足,导致出现干缩裂缝,影响混凝土的结构防水能力;
(5)涵洞外侧防水卷材铺设不规范;
七、不均匀沉降导致的病害影响及预防
涵洞的不均匀沉降主要在软基、地层不均匀、起伏较大等地质条件下发生,不均匀沉降对(特)长涵洞引起的弯拉应力不容忽视。在易发生地基不均匀沉降的位置,涵洞混凝土结构易产生平行于结构断面的横向裂缝。最典型的情况就是软基下伏“凹凸”状的基岩或硬质土层时,涵洞易产生不均匀沉降。
施工前,应做好地质条件勘察,根据设计要求做好地基承载力试验和地基处理。当软基厚度不深时,可采用挖除换填碎石土等低压缩土,并碾压密实;当软基厚度较深时,应根据设计要求,采用碎石桩、CFG 桩、砂土挤密桩等工艺加固地基。
对于已经发生不均匀沉降并产生裂纹的涵洞,可根据实际情况对基础进行加固,加固措施主要有:钻孔注浆加固、无砂混凝土小桩+注浆法加固等。

相关推荐

APP内打开