500万的教训!施工随意导致楼板反锈开裂,质监站责令整改!
旺德府y18
2023年06月16日 11:23:40
来自于建筑施工
只看楼主

日前分享的这个反面案例,该项目质量管理意识单薄, 施工随意 , 主体 结构施工过程中 发现大量楼板存在反锈、开裂、明显下挠等现象,存在极大的质量安全隐患。 当 地质监部门随即 要求 进行整改,前后共花费人工、材料费近500万元。

日前分享的这个反面案例,该项目质量管理意识单薄, 施工随意 主体 结构施工过程中 发现大量楼板存在反锈、开裂、明显下挠等现象,存在极大的质量安全隐患。 地质监部门随即 要求 进行整改,前后共花费人工、材料费近500万元。


这个案例反应的问题在建筑工程中比较典型,值得我们从中吸取教训,规避此类严重质量事故的发生。

该项目楼板存在反锈以及开裂的现场情况:  

         

板底反锈明显

         

结构楼板开裂


       


结合对施工现场的调查,分析原因综合以下方面:

该项目缺少对钢筋工程的隐蔽验收,钢筋绑扎质量、垫块设置无人把关。

混凝土浇筑过程中,无人旁站,布料机支撑位置未设置保护垫块,混凝土工人施工随意踩踏,造成楼板钢筋间距局部过大、上部钢筋保护层过大、下部钢筋保护层基本缺失的现象。

项目赶工,支撑体系配置数量不足,支撑荷载拆除不规范,楼板上料时间过早。


       

楼板钢筋垫块杂乱缺失

       

养护不足过早上人上料



质监站随即提出整改要求,措施如下:  

项目联系当地检测单位进行裂缝鉴定,判断其对结构存在的影响。

根据专业单位意见,对板底混凝土进行处理后,进行碳纤维加固。

涉水房间先采用封缝胶、环氧树脂灌封胶进行防水处理后,方进行加固处理。

         

板底灌封胶施工

         

碳纤维加固


       


项目部深刻吸取教训,保证后续不再出现质量管理失控问题:

项目务必要求监理单位、施工单位执行好隐蔽验收工作,验收合格并签字确认后,方可进行隐蔽工作。

严格执行旁站制度,监理单位、施工单位需安排专人进行混凝土浇筑旁站,并做好记录。

免费打赏

相关推荐

APP内打开