机电安装电气支架施工技术方案(交底)
wx_71196434
2023年06月09日 10:27:33
只看楼主

目录 工程概况 编制依据 施工准备及部署 1.桥架安装 2.电气配管 3.配电柜安装 成品保护 安全注意事项 工程概况

目录

工程概况

编制依据

施工准备及部署

1.桥架安装

2.电气配管

3.配电柜安装

成品保护

安全注意事项


工程概况
     



Xxx工程K2地块六期电气桥架、线管、配电箱支架专项施工方案,位于xx市武青四干道与三弓路交汇处。本工程包括了空调设备电气明配管支架制作安装,桥架支架制作安装以及配电柜基础支架制作安装,为了确保各种类支吊架安装优质,确保工期按时完成,特编制此方案以指导施工。


编制依据
     



1. 招标文件

2. 《电缆桥架安装图集》86SD169

3. 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

4. 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)


施工准备及部署
     



1.桥架安装


1.1.技术准备

1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。

2.施工执行工艺标准、图集、规范齐全。

3.电缆桥架施工前,应检查桥架敷设有无与其它设备、管线交叉或重叠无法施工的地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并做好记录,以保证施工顺利进行。

1.2.施工机具

1.主要安装机具

电锤、切割机、台钻、磨光机、电焊机、钢锯、手锤、活扳手、合梯、单梯、卷尺、线锤、尼龙线等。

2.主要检测工具 卷尺、线锤、尼龙线等。

1.3.施工工艺

1.作业流程

定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支吊托架安装→桥架安装→保护接地安装

2.弹线定位

根据设计图及施工现场确定始端到终端,查看土建图纸主梁的标高。根据中心线确定边膨胀螺栓的位置,然后分匀档距并标出具体位置。实际测量尺寸下料。

3. 固定件及支架的具体安装

(1). 桥架支架施工方案中:100*100、200*100桥架安装吊杆采用Φ 12镀锌丝杆,横杆采用L40*40*4的角铁,固定件采用Φ 10*80膨胀螺栓,桥架安装在横杆的中间距两端各100mm。支架设置间距为1.5米,每隔1.5米设置门型固定支架。桥架支架布置图如下:

(2). 300*100、400*100、500*100、600*100桥架吊杆采用L40*40*4的角铁,横杆采用50*50*5的角铁,横担角铁长度为500mm、600mm、700mm、800mm,固定件采用Φ 10*80膨胀螺栓,桥架安装在横杆的中间距两端各100mm。支架设置间距为1.5米。屋面桥架支架采用H型支架固定,支架布置图如下:




1.4 质量标准

(一)主控项目:

1、电缆桥架的规格必须符合设计要求和有关规范规定。

2、电缆桥架两端必须进行可靠接地,直线距离超过30米必须增加接地点。

检查方法:观察检查,测量检查。

(二)一般项目:

1、电缆桥架敷设:

电缆桥架应紧贴建筑物表面,固定牢靠,横平竖直,布置合理,盖板无翘角,接口严密整齐,拐角、转角、丁字连接、转弯连接正确严实,电缆桥架内外无污染。

检验方法:观察检查。

2、支架与吊架安装:

可用金属膨胀螺栓固定或焊接支架与吊架,也可采用万能卡具固定电缆桥架,支架与吊架应布置合理、固定牢固、平整。

检验方法:观察检查。


2.电气配管





电气管线施工方案:

2.1.技术准备

2.1.1 熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸提出的施工方案。

2.1.2 确定施工方法、施工方案编制完毕经审批.

2.2.施工机具

2.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机。

2.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳。

2.2.3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等。

2.2.4 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。

2.3.施工工艺

1.作业流程

明管敷设----预制加工(切管、套丝)----测定盒箱位置-----稳住盒箱位置-----管路连接----明管敷设----地线连接(跨接地线、防腐处理)

2. 操作工艺

2.1 明管敷设基本要求:根据设计图加工支架、吊架、抱箍等铁件以及各种盒、箱、弯管。明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处请见相关部分。在多粉尘,易爆等场所敷管,应按设计和有关防爆规程施工。

2.2 管弯、支架、吊架预制加工:明配管弯曲半径一般不小于管外径6倍。如有一个弯时,可不小于管外径的4倍。加工方法可采用冷煨法和热煨法,支架、吊架采用角钢支架30mm×30mm×3mm进行加工,为了防止线管晃动及复合验收规范要求支吊架间距为1.5m一个进行布置 ,布置图如下:


2.3 固定方法:支、吊架的固定方法:支吊架的固定主要采用胀管法(即在混凝土顶板打孔,用膨胀螺栓固定)和抱箍法(即在遇到钢结构梁柱时,用抱箍将支吊架固定)。由地面引出管路至自制明盘、箱时,可直接焊在角钢支架上,采用定型盘、箱,需在盘、箱下侧100~150mm处加稳固支架,将管固定在支架上。盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。要求一管一孔不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电气焊开孔。

2.4 接地处理:

(1)明配管跨接线应紧贴管箍,焊接处均匀美观牢固。管路敷设应保证畅通,刷好防锈漆、调合漆,无遗漏。

(2)镀锌钢管管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,接地线应有补偿装置,接头两端应用配套的接地卡,采用4mm2的双色铜芯绝缘线作跨接线。

2.5 质量标准

(1)、主控项目

金属导管严禁对口熔焊连接:镀锌和壁厚小于2MM的钢导管不得套管熔焊连接。

(2)、一般项目

2.1 管路连接紧密,管口光滑无毛刺,护口齐全,明配管及其支架、吊架平直牢固、排列整齐,管子弯曲处无明显折皱。

2.2 盒、箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度小于5mm;用锁紧螺母固定的管口、管子露出锁紧螺母的螺纹为2~3扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。

2.3 穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;配电线路穿过建筑物和设备基础处加保护套管。补偿装置平整、管口光滑、护口牢固、与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程中标示正确。

2.4 电线保护管及支架接地(接零),电气设备器具和非带电金属部件的接地(接零)、支线敷设应符合以下规定:连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确、需防腐的部份涂漆均匀无遗漏,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物

2.5 盒、箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,并留有适当余量。导线在管子内无接头,不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好,导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯


3.配电柜安装



配电箱施工技术方案:

3.1施工准备

3.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。

3.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。

3.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。

3.1.4 基础槽钢用10#槽钢,应有产品合格证。

3.2 主要机具:

3. 2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。

3. 2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。

3. 2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。

3.3作业条件:

3. 3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。

3. 3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。

3. 3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。

3.4 施工工艺与方法

3.4.1. 施工程序

设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。

3.4.2 设备开箱检查

3.4.3 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。

3.4.4 配电柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷.

3.5 配电柜二次搬运

配电柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。

3.6 基础型钢制作安装

3.6.1 根据设计规范要求低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米,低压配电屏靠墙安装时距墙体不应小于0.05米;巡视通道宽不应小于1.5米。配电柜需要安装在基础型钢上,型钢选用10号槽钢。

3.6.2 基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定,配合土建工程进行预埋。

3.6.3 安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每米长度应小于1mm,全长时应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不平型度在全长时,均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室内摸平地面10 mm。

3.6.4 基础型钢接地埋设的配电柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。


3.7质量标准

3.7.1配电柜安装应符合以下规定:

位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。中性线经汇流排(N线端子)连接,无绞接现象;油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关、灵活,回路编号齐全,结线整齐,PE保护地线不串接安装明显牢固,导线截面、线色符合规范规定。

检验方法:观察检查。

3.7.2垂直度允许偏差:

配电柜体高50mm以下,允许偏差1.5mm。配电柜体高50mm以上,允许偏差3mm。

检验方法:吊线、尺量检查。


成品保护
     



1. 配电箱柜在现场搬运防止磕碰表面油漆或划伤。

2 现场安装好配电柜后,要及时锁住门。室内需要装修,要用防水盖布盖严,不得进入尘土和杂物。

3 配电小间的门要由专人看管,不得随便进入,防止器件丢失。

4 在没有进行工程验收前,不经允许配电柜不能用作临时用电。

5 在进行通电使用前,安排有操作经验的电工进行操作,并且有专人监护。

6 明配管路及电气器具时,应保持顶棚,墙面及地面的清洁完整。搬运材料和使用高凳机具时,不得碰坏门窗、墙面等。电气照明器具安装完后,不要再喷浆,必须喷浆时,应将电气设备及器具保护好后再喷浆。

7吊顶内稳盒配管时,不要踩坏龙骨。严禁踩电线管行走,刷防锈漆不得污染墙面、吊顶或护墙板等。

8其它专业在施工中,注意不得碰坏电气配管。严禁私自改动电线管及电气设备。

9 安装电缆桥架及槽内配线时,应注意保持墙面的清洁。

10接、焊、包完成后,电缆桥架盖板应齐全平实,不遗漏,缆线不允许裸露在电缆桥架之外,并防止损坏和污染电缆桥架。

11使用高凳时,注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等。

安全注意事项



电气专项施工方案安全质量注意事项:
     


1电缆桥架安装时,其下方不应有人停留。进入现场应戴安全帽。

2使用人字梯必须坚固,距梯脚40~60cm处要设拉绳,防止劈开。使用单梯上端要绑牢,下端应有人扶持。

3使用电气设备、电动工具要有可靠的保护接地(接零)措施。打眼时,要戴防护眼镜,工作地点下方不得站人

4安装电工和电气焊工必须持证上岗。

5 参加施工人员认真学习安全操作规程,建立岗位责任制。

6 绝缘电阻测试时必须两人操作,防止电击伤人。

7 在正式电气工程通电前,保护接地线必须连接可靠,标识明显。

8 绝缘工具的护套护垫应完好、无破损;老化严重要及时更换。

9 进行电气焊接操作时必须有人“看火”,防止火渣引燃周围物品。施焊场所需配备消火器和灭火用水。电气焊作业完毕要认真检查现场有无起火隐患,确认安全后方可离开现场。

天地不言
2023年06月14日 10:30:19
2楼

感谢楼主的分享,专业之间的碰撞检查很关键,很多都是在现场临时处理。BIM技术的应用也已普遍,需要专业的技术人员去做前期工作。

回复
hdh6709
2023年07月10日 17:18:24
3楼

电气配管方案实用简洁,适合新手上路不错,赞了

回复

相关推荐

APP内打开