水下浇灌的混凝土灌注桩的强度等级提高问题
xrh67
xrh67 Lv.3
2023年05月31日 18:07:19
来自于建筑施工
只看楼主

水下浇灌的混凝土灌注桩的强度等级应该比施工图设计的强度等级提高一级吗?

水下浇灌的混凝土灌注桩的强度等级应该比施工图设计的强度等级提高一级吗?

敬于才华
2023年06月01日 08:58:09
2楼

是的,需要提高一级的,一般设计C30,浇筑C35

回复

相关推荐

APP内打开