接闪带选用Φ12热镀锌圆钢,支架选用膨胀型T型圆弧夹板式成品支架:
工具有卷尺、弹线墨斗、激光红外水平仪、电钻、手持切割机、电焊机:
女儿墙宽度不大于300㎜时,居中处定位:
女儿墙宽度 大于300㎜时,距离外墙150㎜处定位:
支架间距、变形缝或转弯处间距300㎜:
直线段间距不大于1m,均匀布置:
埋深不小于90㎜:
出女儿墙顶面不小于150㎜,安装高度一致:
支持件应能承受大于49N的垂直拉力:
圆钢调直后敷设在支架上,转弯、搭接、变形缝处均做煨弯加工,变形缝处制作补偿弯,先上弯后下弯做成Ω型,转弯处 煨弯半径80-100㎜的圆弧:
搭接处采用顶平上下搭接,双面施焊,搭接长度不小于6倍圆钢直径,焊缝连续饱满,平整光滑,焊接完成后,刷防锈底漆和银粉面漆:
支架下部安装装饰帽,打密封胶防止渗水:
引下线与接闪带连接处涂刷黄绿相间色标,引下线位置设置明显标牌: