一、保护物 古迹是古代留传下来的建筑物名胜古迹,由于历史原因古迹的保护面临种种严峻的挑战,古建筑物修建年代久远,抗震能力相对较差。在古建筑物附近爆破施工时,应重点监测爆破振动对建筑物的影响,采用仪器设备在爆破时对古建筑物进行监测,通过监测数据调整爆破参数,控制爆破振动质点速度,将爆破振动效应小化,在监测爆破振动的同时,还应对其它工业振动进行监测,是保护古建筑物安全的重要手段。 二、监测依据 《爆破安全规程》(GB6722-2014)
一、保护物
古迹是古代留传下来的建筑物名胜古迹,由于历史原因古迹的保护面临种种严峻的挑战,古建筑物修建年代久远,抗震能力相对较差。在古建筑物附近爆破施工时,应重点监测爆破振动对建筑物的影响,采用仪器设备在爆破时对古建筑物进行监测,通过监测数据调整爆破参数,控制爆破振动质点速度,将爆破振动效应小化,在监测爆破振动的同时,还应对其它工业振动进行监测,是保护古建筑物安全的重要手段。
二、监测依据
《爆破安全规程》(GB6722-2014)
《爆破振动监测技术规范》(TCSEB 0008-2019)
《古建筑防工业振动技术规范》(GBT 50452-2008)
《建筑工程容许振动标准》(GB 50868-2013)
三、测点布设
(1)监测项目:质点振动速度、主振频率。
(2)测点布设:对于爆破振动,古建筑物监测点布置房屋测点一样,在靠近爆源一侧的外部地基表面安装监测点,对于国家一、二级文物单位应增加观测点,每个测点应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。对于工业产生的振动,应以结构的Z大动应变为控制标准,以振动速度表示;砖、石结构的古建筑物应将测点布置在承重结构的高处;木结构的古建筑物应将测点布置在顶层柱顶;石窟建筑测点布置在石窟顶部。
工业振动古建筑物测点布置
(3)仪器安装:安装前,应对监测点及传感器进行统一编号。在古建筑物安装仪器时,安装要简洁,避免对古建筑物造成损伤。传感器在地基、砖、石结构处安装时,应用石膏粉辅助安装,在木结构处安装时,选择AB胶辅助安装,传感器应与测点处紧密接触,传感器X(水平径向)指向爆心并水平放置。根据测点位置合理选择供电方式,仪器主机放进防护箱内,防护按照《混凝土结构后锚固技术规程》要求进行安装,抗拔力满足100kg要求;仪器安装后,设置参数进入工作模式,后将现场清理干净,多余的耗材应带离现场。
爆破振动古建筑物测点布置(同房屋振动监测一致)
(4)测点数量:古建筑物振动监测测点数量应根据结构类型、修建年代、保护级别、建筑材料、结构高度、抗震等级等综合考虑。对于爆破振动监测,在靠近爆源一侧的外部地基表面布置 1~2 个监测点。
四、控制指标
由爆破施工引起的振动控制指标按照《爆破安全规程》中选取,应选用Z大值作为评判标准。省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许质点振速,应经专家论证后选取。
注:当Vρ介于1500~1900m/s、1800~2600m/s、3500~4900之间时,[V]采用插入法取值。