项目总建筑面积17万㎡,地上建筑面积12万㎡,地下建筑面积5万㎡,主楼结构均为现浇混凝土结构,主楼卫生间楼板为降板,现浇混凝土结构采用普通木模板支撑体系。 随着各个地产单位对质量认识及质量要求的提高,施工过程中对混凝土成形质量的要求越来越高;
项目总建筑面积17万㎡,地上建筑面积12万㎡,地下建筑面积5万㎡,主楼结构均为现浇混凝土结构,主楼卫生间楼板为降板,现浇混凝土结构采用普通木模板支撑体系。 随着各个地产单位对质量认识及质量要求的提高,施工过程中对混凝土成形质量的要求越来越高; 其中,卫生间降板混凝土拆模观感质量关注度颇高。 但劳务施工人员在采用传统施工工艺(普通木模板吊模)进行卫生间降板吊模的情况下,极易造成拆模后的混凝土观感质量较差现象。 针对此问题,项目部采取了一系列技术管理措施,最终使得卫生间降板拆模后混凝土观感质量得到了提升。
1 问题产生原因
在施工某层卫生间吊模模板时,项目部管理人员就针对此部位进行严格控制,针对吊模高度、吊模尺寸定位、牢固程度、拆模时间等方面进行控制,在混凝土浇筑完毕后达到拆模条件时,现场指挥劳务人员进行拆模查看观感质量。虽然前期进行了严格管控,但是拆模后观感质量较差。主要原因在于混凝土浇筑过程中,工人踩踏导致模板变形、移位,模板因混凝土浮力导致模板上浮。
2 解决方法
为了避免此种问题的再次发生,经过项目部研究决定,采购一批方钢管,根据卫生间尺寸,制作一批定型钢模,在施工前仔细涂抹脱模剂,施工过程中注意成品保护,混凝土浇筑过程中不得扰动加固体系,不得随意破坏固定支架,拆模后仔细清理并再次涂刷脱模剂,以便下次使用。经过一层的实际应用,使得卫生间下沉间拆模观感质量得到提升。
3 质量改进特点简述
(1)通过采用定型钢模,如图1所示,涂抹脱模剂,加强过程旁站等管理措施,提高了卫生间降板混凝土拆模观感质量,如图2所示;同时,方钢管刚度大,仅需一次性投入,便可重复周转使用;后期可回收再利用,节约了成本。
图1 卫生间降板定型钢膜
图2 卫生间降板定型钢模拆模后混凝土观感
(2)施工方法简单,便于劳务人员安装操作,节省工期。
摘自《 建筑工人 》 2023 年3月, 马 松 杨宗千 吴亚楠 刘 志