机械排烟系统组成及主要构件的性能要求
机灵的斑马
2023年04月17日 11:30:06
来自于通风排烟
只看楼主

 在介绍机械排烟系统之前,先了解下什么是排烟系统?排烟系统是采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。     自然排烟: 利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式,我们主要是看机械排烟系统,如下图:



 在介绍机械排烟系统之前,先了解下什么是排烟系统?排烟系统是采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。  

  自然排烟: 利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式,我们主要是看机械排烟系统,如下图:

  可以看出,机械排烟系统主要由 排烟阀(口)、排烟防火阀、排烟管道、排烟风机 等组成。

  当发生火灾时,由 同一防烟分区 内的 两只独立的火灾探测器 的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器 15s 内联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时在 30s内 停止该防烟分区的空气调节系统。由 排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号 ,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

一、首先来看下什么是排烟防火阀?与排烟阀的区别?  

  安装在机械排烟系统的管道上,平时呈 开启 状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由 阀体、叶片、执行机构和温感器 等部件组成。如下图:

  排烟阀是安装在机械排烟系统 各支管端部(烟气吸入口)处 ,平时呈 关闭状态 并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。一般由 阀体、叶片、执行机构 等部件组成, 排烟阀无温感器

  排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:下列部位应设置排烟防火阀,①垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;②一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;③排烟风机入口处;④排烟管道穿越防火分区处。

二、 其次看排烟风机的要求,排烟风机一般可采用 离心风机 排烟专用的混流风机 轴流风机 ,与加压送风机的区别是: 排烟风机应满足 280℃时连续工作30min ,因为当排烟风道内烟气温度达到280℃时,烟气中已带火,此时应停止排烟,否则烟火扩散到其他部位会造成新的危害

对比其他场所排烟风机要求:

①隧道区间 隧道内 消防排烟风机应能在 250℃下连续正常运行不小于1.0h

②地铁: 地下车站 的排烟风机在 280℃时应能连续工作不小于1.0h 地上车站和控制中心及其他附属建筑 的排烟风机 在280℃时应能连续工作不小于0.5h。 只有隧道内的是在250℃下连续工作。

三、 排烟管道:采用不燃材料制作, 当吊顶内有可燃物时, 吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离

四、排烟系统产品的主要性能要求  

产品名称

应符合的标准

主要性能

排烟阀

《建筑通风和排烟系统用防火阀门》(GB15930-2007)      

复位功能、可靠性、漏风量

排烟防火阀

复位功能、温感器动作性能、可靠性、漏风量、耐火性能

排烟风机

《消防排烟风机耐高温试验方法》(XF211-2009)      

耐高温性能

  排烟阀与排烟防火阀主要性能的区别,排烟阀无 温感器动作性能与耐火性能 排烟防火阀 的耐火时间应 不小于1.50h

相关推荐