土方开挖、CFG桩顶破除施工方案
ligong1
ligong1 Lv.2
2023年03月22日 16:46:05
来自于地基基础
只看楼主

本工程规划建筑由5栋11层和1栋12层的高层商业住宅楼和一层地下室组成,总用地面积8580.16平方米,设计总建筑面积28579.76平方米,其中地上部分建筑面积22317.44平方米,地下室建筑面积6262.32平方米。建筑总高度45.2米。本工程建筑类别属商住楼,其中地下室平时为车库,战时为防空单元,首层为商铺,二层以上为住宅楼。 1、工程地质条件:根据岩土地质勘察报告,本工程地貌为冲洪积阶地地貌,场地土的类型分为中软土,场地类别为Ⅱ类。经钻探揭露,场地岩土层按成因类型、性质、风化状态及工程地质特征,自上而下可分为:人工填土层,冲洪阶层,残积层,和基岩共6大层。具体各土层的主要力学参数祥见地质报告。

2、水文条件:本工程场地地下水主要为孔隙潜水及岩石分化裂隙水,水位较高,且分布有强透水层,补给充足,勘察期间测得地下稳定水位埋深为4.80~5.80m。地下水来源主要靠大气降水渗入补给和场地周围的侧向补给,较为丰富。而且,地下水在强透水层中对基础混凝土具有弱腐蚀性。

3、基础设计:本工程基础设计为CFG桩复合地基,桩端持力层为灰岩及残积土层,承载力特征值为200KPa。地下室基础底板为筏板基础,厚度800mm,板面标高为-5.4m。柱墩承台设计高度从400mm~1600mm不等。

二、总体施工程序安排:

建立测量控制网

测量放线、复核CFG桩顶标高

CFG桩间土方及承台开挖

CFG桩顶混凝土破除

三、土方开挖施工:

1、施工准备:

1)、根据深圳独立坐标系即黄海高程系,按建筑物总平面要求,将控制点引测到现场。并在工程施工区域设置好10m×10m测量控制网,在各方格点上做控制桩,测出现场地形、标高,作为计算挖土方量和施工控制的依据。

2)、根据现场实际情况,CFG桩顶浇筑标高为-3.7米,基本平现场地面标高。桩顶设计标高为-6.45米,同垫层砂石褥垫层底面标高。为了保证CFG桩的质量,土方开挖分两次进行。第一次开挖深度为1.4米,在基坑短方向开挖CFG桩之间的土方,采用小型挖机施工。第二次开挖深度为1.05米,在基坑短方向开挖CFG桩之间的土方,采用小型挖机施工。留300高为人工清理,以免机械超挖。

2、作业条件:

1)、土方开挖前,根据设计要求、挖深、地质条件、支护形式、周围环境、气候和地面荷载等情况将施工区域内的地下、地上及地下障碍物清除和处理完毕。并了解基坑边缘与邻近建筑基础形式及地下管线的埋深走向情况。

2)、土方开挖时,在基坑坡顶设置截水沟,阻止坑外的雨水、污水流入基坑内;在基坑内靠近边坡设置临时排水明沟。

3、主要施工机具及劳动力计划

施工区域

    

栋数

      械 设  

  

  

反铲挖土机

自卸汽车

小推车

一区

德兴阁(1#)、德意阁(2#)

2栋

2台

4辆

15辆

20把

15人

二区

德倩阁(3#)

1栋

1台

2辆

10辆

10把

10人

三区

德贤阁(4#)、德润阁(5#)、德翠阁(6#)

3栋

2台

6辆

20辆

30把

20人

4、土方开挖坡度的确定:

根据地质勘测报告以及桩成孔情况,施工现场土质大部分为含砾粘性土、砾质粉质粘土,属于三类土。土方开挖深度在1.5m以内的,不考虑放坡;1.5m<h<5m,按1:0.33放坡。若在电梯井基坑开挖过程中遇到塌方,则采取相应措施考虑加大放坡角度或砂包填堵等。最终以现场开挖情况来决定是否需要放坡。

1)、临时挖土边坡值及放破坡系数表

土质类别

状态

边坡值(高:宽)

土壤

类别

放坡起点

人工挖土

坡高5m以内

(m)


碎石土

密实

1:0.35~1:0.50

一、二类土

1.20

1:0.50

中密

1:0.50~1:0.75

稍密

1:0.75~1:1.00

三类土

1.50

1:0.33

粘性土

坚硬

1:0.75~1:1.00

硬塑

1:1.00~1:1.25

四类土

2.00

1:0.25

2)、电梯基坑土方开挖示意图:

图片


3)、本工程基础为筏板基础,基础土方分三次开挖。前两次机械开挖,第三次人工开挖,清平。开挖时为保证CFG桩的质量,不会因为挖机操作产生断桩,挖机必须沿一个方向开挖CFG桩间的土方,不得双向开挖,随意扰动CFG桩,造成断桩。

6、土方开挖注意事项:

1)、承台、底板全部采用机械开挖,人工清理、修边。多余土方用小推车运到指定位置,便于机械装卸及车辆运输,及时把土方运出场外。开挖出来的土方,除了留够需要回填的土方外,多余的土要一次运走,避免二次搬运。

2)土方开挖到位后,及时通知设计、监理、业主等单位进行基坑验槽验收,现场填写相应表格。要准备足够的塑料薄膜,在未进行混凝土垫层施工前对已开挖的工作面进行保护,防止雨水浸泡。

7、土方开挖质量控制标准:

根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB20202-2002第6.2.4条款规定,对土方开挖工程质量检验标准如下:

项次

项目

允许偏差或允许值(mm)

检验方法

基坑、基槽

人工场地平整

主控项目

1

标高

-50

±30

水准仪

2

长度、宽度(由设计中心线向两边量)

+200

-50

+300

-100

经纬仪,用钢尺量

一般项目

1

表面平整度

20

20

用2m靠尺和楔形塞尺检查

2

基底土性

设计要求

观察或土样分析

五、CFG桩顶混凝土破除施工:

1、作业条件:

1)、测量人员现场复核了桩顶标高,统计表上报监理、业主方,待监理、业主方签字认可后方可进行CFG桩顶混凝土破除。CFG桩顶混凝土破除采用风镐4个方向打洞破除,每次破除掉的桩体混凝土不得大于1500高,为了保证桩体的质量,不致于在用风镐打洞图片工程中出现断桩的情况,每根桩必须经过两次破除,才能达到设计标高。破除掉的桩体混凝土用自卸汽车运出场外。

2)、桩顶破除及桩边土方开挖:土方分三次开挖。前两次机械开挖,第三次人工开挖,清平。开挖时为保证CFG桩的质量,不会因为挖机操作产生断桩,挖机必须沿一个方向开挖CFG桩间的土方,第一次土方开挖深度为1400,CFG桩顶1400高素混凝土桩身在土方开挖时一并破除,具体见右图。第二次土方开挖深度为1050,在达到设计开挖标高前300的地方,采用机械开挖,具体见右图。

2、主要施工机具及劳动力计划:

阶段编号

   

栋数

运土机械设备

凿 子

  

风 镐

铁锹

施工人员

自卸汽车

小推车

一区

德兴阁(1#)、德意阁(2#)

2栋

3辆

6辆

20把

20把

4台

15把

30人

二区

德倩阁(3#)

1栋

2辆

4辆

10把

10把

2台

10把

20人

三区

德贤阁(4#)、德润阁(5#)、德翠阁(6#)

3栋

4辆

8辆

30把

30把

6台

20把

40人

六、质量保证措施:

1、土方开挖时,基坑一定按要求放坡,以保证施工安全。

2、回填土施工时边角位置仔细压实,达到规范要求程度。

3、雨天不进行施工。如必须施工时,分段尽快完成,现场有防雨和排水排施,防止地面水流入坑(槽)内。

4、施工时,注意保护有关轴线和标准高程控制点,防止碰撞变形。

5、混凝土原材料及施工工艺满足规范及设计要求。

6、施工员向班组作好技术交底工作,严格遵照设计图纸、施工操作规程的各项要求施工。

7、严格执行质量控制和保障制度,以责任制的方式落实到有关人员。施工过程中执行全面质量管理,认真搞好技术复核、隐蔽工程验收、施工记录等工作。

七、安全保证措施:

1、施工人员必须严格遵守施工现场安全管理各项规章和制度,制定防坠落、塌落措施。对施工人员作好经常性安全教育工作,现场入口处设置安全施工标语。进入施工现场必须带安全帽,不准穿拖鞋、赤膊上班。

2、土方开挖时,坑边2m以内不准堆重物或行驶重车;施工现场的用电线路、用电设施的安装使用必须符合临时用电管理标准,夜间应保证场地照明,坑边设置警示红灯。

3、人工配合机械挖土操作时,人员不得进入挖土机作业半径内,必须进入时,须待挖土机作业停止后,人员方可进行基底清理、边坡找平等作业。

4、现场材料必须堆放整齐,在深基坑边1.5m范围内禁止堆放任何材料。

5、在施工过程中发现基坑不稳定马上停止施工并上报,采取措施后方可继续施工。

6、施工机具电缆不得随地拖拉。机电设备必须由持证上岗者专人操作,并按规定作好维修保养。

7、垫层混凝土施工时工人必须穿胶鞋,防止震动器漏电发生事故。

8、现场配备必要的防火器材,并保持其完好,保证随时使用。

八、文明施工措施:

1、施工现场经常洒水和浇水,减少灰尘对周围环境的污染,运输车辆不得带泥出场,沿途不遗散。

2、为保护市区的卫生环境,工地大门口设洗车池,车辆须冲洗干净后方可上路。基坑挖土前必须先修好洗车场地,根据现场的实际情况将洗车池位置设置在整个工程大门出口处。洗车池大小为4m×6m,周边场地已经进行硬化,硬化时整个场地修成1%坡度,排水方向向现场内主排水干道。

3、土石方渣土的车辆,派专人负责清扫道路及冲洗,保证不污染道路和环境。

4、现场边坡上口均设围护栏杆。

5、施工时做到活完料尽场地清,剩余料具、下脚料、包装容器等及时回收。

6、场内排水系统良好,污水排入市政污水井。

九、施工中遇特殊情况采取的措施:

本工程工期比较紧张,为了保证在计划时间完成规定的施工任务,结合本工程现阶段施工情况,我方制定如下措施,保证遇到停水、停电时能够正常施工。

1、积极与供电、供水局联系,掌握水电供应情况,如有停水、停电事先得到通知,采取有效的措施。现阶段施工用电主要是平板振捣器、风镐,大面积施工垫层时的混凝土输送泵,耗电不大,遇到市政停电时启动临时供电系统,保证正常施工的进行。

2、现阶段施工用水主要是砖胎膜砌筑、砖块湿润、砂浆搅拌,我方备有大铁皮桶储蓄水源,遇到停电停水时及时能够供应。

知识点:土方开挖、CFG桩顶破除施工方案

土方开挖专项施工方案

免费打赏

相关推荐

APP内打开