砖胎膜及基础垫层施工方案
ligong1
ligong1 Lv.2
2023年03月22日 16:44:23
来自于地基基础
只看楼主

本工程规划建筑由5栋11层和1栋12层的高层商业住宅楼和一层地下室组成,总用地面积8580.16平方米,设计总建筑面积28579.76平方米,其中地上部分建筑面积22317.44平方米,地下室建筑面积6262.32平方米。建筑总高度45.2米。本工程建筑类别属商住楼,其中地下室平时为车库,战时为防空单元,首层为商铺,二层以上为住宅楼。 1、工程地质条件:根据岩土地质勘察报告,本工程地貌为冲洪积阶地地貌,场地土的类型分为中软土,场地类别为Ⅱ类。经钻探揭露,场地岩土层按成因类型、性质、风化状态及工程地质特征,自上而下可分为:人工填土层,冲洪阶层,残积层,和基岩共6大层。具体各土层的主要力学参数祥见地质报告。

本工程规划建筑由5栋11层和1栋12层的高层商业住宅楼和一层地下室组成,总用地面积8580.16平方米,设计总建筑面积28579.76平方米,其中地上部分建筑面积22317.44平方米,地下室建筑面积6262.32平方米。建筑总高度45.2米。本工程建筑类别属商住楼,其中地下室平时为车库,战时为防空单元,首层为商铺,二层以上为住宅楼。

1、工程地质条件根据岩土地质勘察报告,本工程地貌为冲洪积阶地地貌,场地土的类型分为中软土,场地类别为Ⅱ类。经钻探揭露,场地岩土层按成因类型、性质、风化状态及工程地质特征,自上而下可分为:人工填土层,冲洪阶层,残积层,和基岩共6大层。具体各土层的主要力学参数祥见地质报告。

2、水文条件本工程场地地下水主要为孔隙潜水及岩石分化裂隙水,水位较高,且分布有强透水层,补给充足,勘察期间测得地下稳定水位埋深为4.80~5.80m。地下水来源主要靠大气降水渗入补给和场地周围的侧向补给,较为丰富。而且,地下水在强透水层中对基础混凝土具有弱腐蚀性。

3、基础设计本工程基础设计为CFG桩复合地基,桩端持力层为灰岩及残积土层,承载力特征值为200KPa。地下室基础底板为筏板基础,厚度800mm,板面标高为-5.4m。柱墩承台设计高度从400mm~1600mm不等。

二、总体施工程序安排:

人工清理地坪,150厚砂石褥垫层铺设

承台、电梯基坑验槽、垫层混凝土浇筑施工

电梯基坑、承台侧壁砖胎模砌筑

电梯基坑、承台侧土方回填夯实

复核底板垫层底面标高

底板砂石褥垫层面夯实、100厚C10底板垫层混凝土浇筑施工

三、砂石褥垫层施工:

1)、土方开挖成形,开始150厚砂石褥垫层料铺筑施工。砂石褥垫层石料配比:碎石:中砂=3:7)

2)石褥垫层施工时从下向上进行;垫层料采用自卸汽车由备料场运至现场,然后通过人工从上到下铺开平整,铺好后适当洒水,用拍板整平并用平板振动器压实3~5遍直到设计要求。

3)、铺设时,在垫层面钉立样桩,牵上准绳,以保证垫层的厚度和平整度。垫层料铺筑完成后,及时进行上层混凝土垫层浇筑施工

4质量检验

石褥垫层材料的质量要符合设计要求,每批原材料均按照规范要求监理见证取样送检,检测内容包括容重、细度模数、级配、抗侵蚀性等,检验合格的材料才能用于铺筑。

施工过程中经常检测垫层的铺筑厚度,每20m2一个测点,采用钢卷尺测量并记录。垫层铺设完成并检验合格,才能转入下一道工序。

垫层混凝土施工:

1、主要施工机具及劳动力计划

阶段   编号

      

栋数

砼罐

   

振捣器

小推车

铁锹

施工人员

德兴阁(1#)德意阁(2#)

2

8

4

10

15

30

二区

德倩阁(3#)

1

4辆

2

5

10

20

三区

阁(4#)、德阁(5#)、德翠阁(6#)

3

12

6

15

20

40

2、施工注意事项:

1)、承台底板垫层为100厚C10混凝土,采用商品混凝土,大面积施工时用泵浇筑,局部梁槽、承台垫层施工时用手推车倒运混凝土。

2)、承台、电梯基坑垫层在砌筑砖胎模以前施工;底板垫层在砖胎模砌筑完,回填土完成后施工。

3)、垫层施工按承台分格块自然进行,施工前测量员在每块用短钢筋棍(φ10)做出标高标记,以控制垫层面标高和垫层的厚度。

4)、施工人员用铁锹将混凝土分布均匀,并用平板振捣器振捣密实。垫层表面振捣完后用木抹子压平。

5)、垫层混凝土试块留置要求:同批浇筑的垫层混凝土每100m3留置1组标准养护试块不足100m3的按100m3留置

、砖胎模砌筑施工:

1、材料、工具准备:

1)、砖胎模采用混凝土实心砖,强度等级必须符合设计要求,并要有出厂合格证及强度检验报告。

2)、水泥采用普通硅酸盐水泥。砂中砂,必须过5mm孔径的筛。砂的含泥量不超过5%不得含有草根等杂物。水泥砂浆采用M5水泥砂浆。

3)、主要机具:大铲、托线板、线坠、钢卷尺、灰桶、小线、扫帚、八字靠尺板等。

2、作业条件:

1)、承台、地梁垫层均已完成,并办完隐蔽检查验收手续。

2)、常温施工时,实心砖在砌筑的前一天浇水湿润,必须让水浸入砖四边15mm

3)、测量配合在垫层上放出地梁、承台及电梯基坑的位置线。

图片3、砖胎模厚度确定:

砖胎模的厚度要满足基槽土方回填时挡土要求承台砖胎模及时砌筑,由于地质状况较好根据以往的施工经验,对工程基础梁槽、承台砖胎模厚度确定如下:(具体见下图)

砖胎模高度:H2600mm的,

砖胎模厚度:A=120mm;

砖胎模高度:600mm<H21200mm的,

砖胎模厚度:A=240mm;

砖胎模高度:H21200mm的,

砖胎模厚度:A=370mm;

底板外侧胎膜砌筑采用180灰砂砖砌筑,并每隔3.0m设一个240厚砖柱。

4、砖胎模砌筑

为使砖胎模尽快达到强度,采用M5水泥砂浆砌筑,要求砂浆饱满,随砌随勾砖缝在施工较深承台砖胎膜时,承台砖胎模必须保证砂浆饱满,砌筑厚度满足土的侧压力。

5、施工注意事项:

1)、砖胎模砌筑前,承台、电梯基坑垫层要清扫干净,洒水湿润。承台的截面尺寸一定要准确,砌筑过程中要挂线,以保证砖胎模的通顺、平直。砂浆现场搅拌,随拌随用,水泥砂浆必须在拌成后3~4小时内使用完,不允许使用隔夜砂浆。

2)、砖胎模砌筑先盘角,砌筑两端和纵横交会处,挂线校正后砌筑中部砖墙,砌筑灰缝横平竖直,灰缝饱满均匀,240墙采用一顺一丁砌筑,竖缝上下错开,不得留有通缝。

3)、砖胎膜与承台开挖土方放坡空隙采用回填,并采用人工蛙式打夯机分层打夯。每层夯填厚度不超过300mm。

4)、砖胎模侧面要求抹1:2.5 水泥砂浆,表面压光,阴阳角处抹成圆角。

5)、对于电梯井深基坑,砌筑砖胎模时要砌筑成外八字角,即砖胎模砌筑完成后,上口每边应比下口每边长50~80mm;在土方回填时砖胎模内侧要用模板、木方、钢管等进行相互撑顶,防止回填土压力过大而发生砖胎模倒塌事故。

、土方回填施工:

1、施工准备及作业条件

回填土不含有机杂质,粒径不大于50mm,含水量符合压实要求;砖胎模后需要回填土方要待砖墙达到一定强度后再回填。

2、主要施工机具及劳动力计划

阶段

编号

栋号

栋数

振动

打夯机

小推车

铁锹

施工人员

德兴阁(1#)德意阁(2#)

2

4

15

30

30人

二区

德倩阁(3#)

1

2

10

20

20人

三区

阁(4#)、德阁(5#)、德翠阁(6#)

3

6

20

40

40人

3、回填施工:

1)、基坑底地坪清理:填土前,将基土的垃圾以及其它杂物处理完毕,清理干净。若基坑底有积水,先将坑内积水及含水率过大的泥土清除后才能回填。

图片

2)、检验回填土质:检验回填土料的种类、粒径,有无不允许的杂物,是否符合施工规范规定。检验回填土料的含水率:含水量偏高时,可采用翻松晾晒、均匀掺入干土等措施,含水量偏低时,可预先湿润,增加压实遍数。

3)、分层铺土及夯打密实:每隔300mm用墨黑实线做出明显标记。回填铺土时派专人监督检查,严格将每层的铺土厚度控制在300mm以内,不要超出每层的控制黑实线标记。每层之间按阶梯形铺填,两层之间错开1.2m。每层分段夯实,夯打压实遍数不少于4遍。图所示:

4)、检验密实度:回填土方压实后,采用环刀取样做干容重试验;分段取样进行检测并做好检测记录。只有当控制干密度达到规定要求后,才能进行下一层铺土。

5)、修整找平验收:土方回填完成后,表面按标高控制线拉线找平,超过标高控制线的地方依线铲平;低于标高控制线的地方,补土找平夯实。

6)、回填土方在梁槽、承台两侧对称进行,在土方回填时砖胎模内侧要用模板、木方、钢管等进行相互撑顶,防止回填土压力过大而发生砖胎模倒塌事故。

4、质量标准:

1)、基坑处理必须符合设计要求和施工规范规定。回填土的工料必须符合设计要求和施工规范规定。

2)、回填土必须按规定分层夯压密实,所取试样的干密度测定值必须有90%以上符合施工规范要求,其余10%的最低值与规范计算值允许偏差不应大于0.08g/cm3,且应分散不集中。

3)、允许偏差项目见下表:

项次

项目

允许偏差(mm)

检验方法

1

顶面标高

+0、-50

水准仪测量

2

表面平整度

20

2m靠尺、锲形塞尺尺量检查

5、回填土施工注意事项:

1)、回填施工时,对标准水准点、轴线控制标记、定位标准桩等,在填运土方时应注意保护,不得碰撞。回填施工完后,对这些控制点位、标记等应复测检查其标识是否清楚,位置是否准确。

2)、夜间回填施工时,应合理安排施工顺序,配备足够的照明设施,防止每层铺填超厚。严禁用汽车将土直接倒入基坑内。

3)、要准备足够的塑料薄膜,在未进行混凝土垫层施工前对已回填夯实的工作面进行保护,防止雨水浸泡。

、质量保证措施:

1、土方开挖时,基坑一定按要求放坡,以保证施工安全。

2、回填土施工时边角位置仔细压实,达到规范要求程度。

3、雨天不进行施工。如必须施工时,分段尽快完成,现场有防雨和排水排施,防止地面水流入坑(槽)内。

4、施工时,注意保护有关轴线和标准高程控制点,防止碰撞变形。

5、混凝土原材料及施工工艺满足规范及设计要求。

6、施工员向班组作好技术交底工作,严格遵照设计图纸、施工操作规程的各项要求施工。

7、严格执行质量控制和保障制度,以责任制的方式落实到有关人员。施工过程中执行全面质量管理,认真搞好技术复核、隐蔽工程验收、施工记录等工作。

、安全保证措施:

1、施工人员必须严格遵守施工现场安全管理各项规章和制度,制定防坠落、塌落措施。对施工人员作好经常性安全教育工作,现场入口处设置安全施工标语。进入施工现场必须带安全帽,不准穿拖鞋、赤膊上班。

2、土方开挖时,坑边2m以内不准堆重物或行驶重车;施工现场的用电线路、用电设施的安装使用必须符合临时用电管理标准,夜间应保证场地照明,坑边设置警示红灯。

3、人工配合机械挖土操作时,人员不得进入挖土机作业半径内,必须进入时,须待挖土机作业停止后,人员方可进行基底清理、边坡找平等作业。

4、现场材料必须堆放整齐,在深基坑边1.5m范围内禁止堆放任何材料。

5、在施工过程中发现基坑不稳定马上停止施工并上报,采取措施后方可继续施工。

6、施工机具电缆不得随地拖拉。机电设备必须由持证上岗者专人操作,并按规定作好维修保养。

7、垫层混凝土施工时工人必须穿胶鞋,防止震动器漏电发生事故。

8、现场配备必要的防火器材,并保持其完好,保证随时使用

、文明施工措施:

1、施工现场经常洒水和浇水,减少灰尘对周围环境的污染,运输车辆不得带泥出场,沿途不遗散。

2、为保护市区的卫生环境工地大门口设洗车池,车辆须冲洗干净后方可上路。基坑挖土前必须先修好洗车场地,根据现场的实际情况将洗车池位置设置在整个工程大门出口处。洗车池大小为4m×6m,周边场地已经进行硬化,硬化时整个场地修成1%坡度,排水方向向现场内主排水干道。

3、土石方渣土的车辆,派专人负责清扫道路及冲洗,保证不污染道路和环境。

4、现场边坡上口均设围护栏杆。

5、施工时做到活完料尽场地清,剩余料具、下脚料、包装容器等及时回收。

6、场内排水系统良好,污水排入市政污水井。

十、施工中遇特殊情况采取的措施:

工程工期比较紧张,为了保证在计划时间完成规定的施工任务,结合本工程现阶段施工情况,我方制定如下措施,保证遇到停水、停电时能够正常施工。

1、积极与供电、供水局联系,掌握水电供应情况,如有停水、停电事先得到通知,采取有效的措施。现阶段施工用电主要是平板振捣器、风镐,大面积施工垫层时的混凝土输送泵,耗电不大,遇到市政停电时启动临时供电系统,保证正常施工的进行。

2、现阶段施工用水主要是砖胎膜砌筑、砖块湿润、砂浆搅拌,我方备有大铁皮桶储蓄水源,遇到停电停水时及时能够供应。

知识点:砖胎膜及基础垫层施工方案

施工方案砖胎膜及基础垫层施工方案(全套)

免费打赏

相关推荐

APP内打开