膨胀水箱的容积计算
pl_12561550
2023年03月17日 17:25:41
来自于制冷技术
只看楼主

膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式。开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式。从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。闭式膨胀水箱容积计算:vt—膨胀水箱容积; vs—系统水容积,(参见下图1)v1—低温时水的比容,m3/Kg;v2—高温时水的比容,m3/Kgα—线性膨胀系数;钢为11.7×10-6℃-1 铜为17.1×10-6℃-1△T—水系统中最大温差:℃(一般为5)

膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式。

开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式。

从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。

闭式膨胀水箱容积计算:

vt—膨胀水箱容积;

vs—系统水容积,(参见下图1)

v1—低温时水的比容,m3/Kg;

v2—高温时水的比容,m3/Kg

α—线性膨胀系数;钢为11.7×10-6℃-1 铜为17.1×10-6℃-1

△T—水系统中最大温差:℃(一般为5)

P1—低温时水压力,Kpa

P2—高温时水压力,Kpa

P1;P2的确定:

P1=箱体静压头 系统顶部的最小压力值;

P2=运行时最高压力。

开式膨胀水箱容积计算方法:

VP--膨胀水箱有效容积,m3

α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃

△t---系统内最大水温变化值,℃

VS---系统内的水容量,m3,即系统中管道和设备内总容水量(参看图一)

图一:水系统中总容量(L/㎡空调面积)

注意单位变换!应把L换成m3。1升(l)=0.001立方米(m)

冷冻水系统的补水量(膨胀水箱):

水箱容积计算:Vp=a△tVs m3

Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3

a—水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃

△t—最大的水温变化值 ℃

Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容水量

水系统中总容水量(L/m2建筑面积)

式中V—膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;

Vc—系统内的水容量,L。

《空气调节设计手册》P794:膨胀水箱的底部标高至少比系统管道的最高点高出1.5m,补给水量通常按系统水容积的0.5-1%考虑。膨胀箱的接口应尽可能靠近循环泵的进口,以免泵吸入口内液体汽化造成气蚀。

免费打赏

相关推荐

APP内打开