膨胀水箱的容积计算、选用、设计、安装
糕糕泡芙
2023年03月14日 09:51:17
只看楼主

膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式。 开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式。 从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。

图片


膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式。

开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式。

从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。



水箱容积计算


当95-70°C供暖系统   V=0.031Vc

当110-70°C供暖系统   V=0.038Vc

当130-70°C供暖系统   V=0。043Vc

式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;Vc——系统内的水容量,L。



膨胀水箱选用


开式高位膨胀水箱,适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。

型号

方形

圆形

公称面积(m?)

有效容积(m?)

外形尺寸(mm)

公称容积(m?)

有效容积(m?)

筒体(mm)

内径

高度

1

0.5

0.61

900

900

900

0.3

0.35

900

700

2

0.5

0.63

1200

700

900

0.3

0.33

800

800

3

1

1.15

1100

1100

1100

0.5

0.54

900

1000

4

1

1.2

1400

900

1100

0.5

0.59

1000

900

5

2

2.27

1800

1200

1200

0.8

0.83

1000

1200

6

2

2.06

1400

1400

1200

0.8

0.81

1100

1000

7

3

3.05

2000

1400

1400

1

1.1

1100

1300

8

3

3.2

1600

1600

1400

1

1.2

1200

1200

9

4

4.32

2000

1600

1500

2

2.1

1400

1500

10

4

4.37

1800

1800

1500

2

2

1500

1300

11

5

5.18

2400

1600

1500

3

3.3

1600

1800

12

5

5.35

2200

1800

1500

3

3.4

1800

1500

13






4

4.2

1800

1800

14






4

4.6

2000

1600

15






5

5.2

1800

2200

16






5

5.2

2000

1800



膨胀水箱设计安装要点


膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。

膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。

膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。

设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。

一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。


图片



本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:膨胀水箱的容积计算、选用、设计、安装

膨胀水箱的容积计算