九 机械加压送风、排风系统
pl_22230546
2023年03月03日 16:01:27
来自于通风排烟
只看楼主

(一)机械加压送风系统79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定:80、防烟楼梯间为50PA81、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA82、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。83、机械加压送风系统和机械排烟系统的风速规定1)采用金属风管,风速不大于20米、秒2)混凝土结构管道风速不大于15米、秒3)送风口的风速不大于7米、秒。排烟口的风速不大于10米/秒

(一)机械加压送风系统

79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定:

80、防烟楼梯间为50PA

81、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA

82、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。

83、机械加压送风系统和机械排烟系统的风速规定1)采用金属风管,风速不大于20米、秒2)混凝土结构管道风速不大于15米、秒3)送风口的风速不大于7米、秒。排烟口的风速不大于10米/秒

84、排烟系统的设置的:一般设置在楼梯间、前室、消防前室,合用前室。避难层。

85、超过32层的建筑楼梯间的送风量和排风量应分段计算

86、剪力楼楼梯间可供用一个风道其风量按两个楼梯间计算,风口分别设置。

87、避难层的加压送风量按净面积计算不小于30立方米、秒,避难层应设有消防电梯出口、应急照明、广播、消防电话、消防栓、并设有独立的防烟设施,防烟楼梯进行分割

(二)机械排风(防烟)系统

88、排烟系统的设置条件:

1)建筑高度超过32米,

2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施

3)面积超过100平方米

4)通风和空调系统应设置排烟系统

89、防烟系统的安装位置:

1)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于60立方米

2)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于120立方米

3)排烟口安装在屋面及顶棚位置;排烟量不小于60立方米、秒

4)防烟口设置水平距离不超过30米防烟阀关闭温度2800C

5)走廊的防排烟系统竖向设置,室内的按防火分区设置

6)机械防排烟系统可以与通风空调系统合用但必须采用可靠的防火措施

7)防火风管为建筑中的安全救生系统:主要应用于火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统,一般可分为1h、2h、4h等的不同要求级别

90、通风与空气调节

1)通风系统应设置,横向按防火分区设置,竖向每五层设置(不超过5层)

2)通风空调系统穿越下列情况时安装防火阀700C(穿越防火分区墙、楼板变形缝等)

91、玻璃幕的耐火等级应耐火1小时

92、建筑变形缝等应加防火保护层

93、无框玻璃幕墙及间隔玻璃幕墙应耐火1小时,应有800MM高实体墙。

94、发电机房储油不能超过8小时用量

95、高层建筑的间距13米、群楼6米

96、消防车道宽度不小于4米,与建筑物距离不小于5米,高度不超过4米

97、建筑物的变形缝及金属结构要加防火保护层。

98、一、二级建筑防火分区最大允许距离150米,面积2500平方米。电缆井、管道井、排风井、防烟井应每层进行分隔

相关推荐

APP内打开