1。双电源转换开关是属于断路器还是负荷开关?2。双电源转换开关前面是否要加断路器保护?要与双电源转换开关分级吗?谢谢
1。双电源转换开关是属于断路器还是负荷开关?
2。双电源转换开关前面是否要加断路器保护?要与双电源转换开关分级吗?
谢谢
2楼
quote]以下是引用lch999在2008-04-08 20:42:00.0发表的内容:
1。双电源转换开关是属于断路器还是负荷开关?
2。双电源转换开关前面是否要加断路器保护?要与双电源转换开关分级吗?
谢谢
1。双电源转换开关是属于负荷开关。
2。双电源转换开关前面一定要加断路器保筇护,因为自身在短路的时候不能起到保护作用。
回复
3楼
双电源转换开关有两大类,PC级是用负荷开关切换,CB级用塑壳断路器切换。
回复
4楼
回复
5楼
楼上的意见让我了解一点,期待更深入的讨论/。
回复
6楼
看一下这篇文章,也许对你有帮助
回复
7楼
双电源切换一般都是两路电源引来装两个断路器,再到双电源转换开关,然后在断路器,再出线或负荷分配.
前后断路器要差一个电流等级.我见过的就是这样,我想这样的也是最保险的.
回复
8楼
有道理
回复
9楼
有PC级 和 CB级两种
负荷开关前面要增加负荷开关 或保险
北京小朱
QQ:109143442
回复
10楼
有PC级 和 CB级两种
pC级是负荷开关,CB级是断路器。
回复
11楼
回答你的问题
1 双电源转换开关是属于断路器还是负荷开关?
是独立的设备,可以借用断路器或负荷开关或接触器做为执行机构,标准是GB14048.11
2 双电源转换开关前面是否要加断路器保护?要与双电源转换开关分级吗?
如果你把双电源转换开关看成电缆,是否需要保护由来决定。如果是CB级的,最好不要让双电源上的断路器脱扣,因为ATSE保护功能起作用时转换功能失效。
回复