中建五局在保利北中心一期工程项目中,针对常规建筑地下室后浇带两侧的支撑体系,采用 “后浇带可调顶托独立钢管支撑体系”
中建五局在保利北中心一期工程项目中,针对常规建筑地下室后浇带两侧的支撑体系,采用 “后浇带可调顶托独立钢管支撑体系” ,相较于“传统钢管扣件支模方法”,取得了较好的时间与经济效益。
1、本体系独立钢管的下端设置底座钢板,支承在地下室底板上,在独立钢管的上端连接可伸缩顶托,可通过顶托来调节整体支撑高度,以满足不同支撑高度要求。
2、后浇带两侧梁板混凝上强度达到要求后,拆除除独立支撑体系外的其他支模体系,达到减短后浇带普通钢管支撑体系投入使用时间的目的。
1、定位放线:根据施工方案中的钢管柱支撑布置图在地下室底板上确定各钢管柱的位置。
2、安装钢管柱:在放线定位处竖直安装钢管柱,钢管柱底板四边支模,并用素混凝土进行浇筑,防止钢管柱跑偏移位。
3、搭设木方模板支模架体系:根据放线位置搭设满堂脚手架后,安装梁底木模,木模支撑在独才钢管柱上的顶托内。梁钢筋绑扎完成后安装梁侧模,梁侧模也通过钢钉与梁底木模固定。最后进行标高校正,调节钢管柱上端顶托螺杆的伸出长度。
5、地下室顶板混凝土强度达到要求后,拆除钢管柱支撑两侧的普通钢管模板支模架体系。
6、浇筑后浇带处混凝上,待混凝上强度达到设计要求后拆除各钢管柱支撑整体件:将底部混凝上墩座拆除,顶托的螺杆伸出长度缩短,将钢管柱支撑整体件移除以备后续周转使用。
1、安全可靠:采用Φ150x6.0大直径钢管支撑,实施前编制施工方案,计算钢管支撑设计间距,使其能满足荷载要求。
2、施工简便:该体系构造简单,采用大直径独立钢管,上部设置两个顶托支撑,施工方法与传统钢管顶托支撑体系相似,安装简便。
3、适用性强,可周转使用:该钢管支撑体系上部设计有可调托座,同时钢管支撑配有短节,可随时调整支撑高度,适用于各种空间支撑高度,可周转使用。
4、利于成本控制:相较于传统的后浇带支撑方案,该支撑体系可提前拆除后浇带两侧的普通钢管支撑,减少了材料滞留使用量,大大降低了相关材料的使用成本。
5、整洁美观,安全文明形象好:后浇带两侧普通钢管支撑体系拆除后,仅留下该大直径可调顶托独立钢管支撑,地下室滞留材料少。
1、时间效益分析:
相较于后浇带采用传统钢管扣件支模方法,可调顶托独立钢管支撑体系可提前拆除后浇带两侧的普通钢管模板支撑系统,为其他工序穿插提供了有利条件,缩短了建设工期,实现地下室快速建造。
2、经济效益分析:
以本项目为例,根据测算,若采用传统钢管扣件支模方法,每1米后浇带支模使用的材料费约为228.9元,而采用可调顶托独立钢管支撑体系所需材料费81.2元,仅为传统支模方法的35.47%。
可见采用可调顶托独立钢管支撑体系具有明显的经济优势。