知识点:电容器容量 电容器容量标示: 1、直标法:用数字和单位符号直接标出。如01uF表示0.01微法,有些电容用“R”表示小数点,如R56表示0.56微法。 2、文字符号法:用数字和文字符号有规律的组合来表示容量。如p10表示0.1pF,1p0表示1pF,6P8表示6.8pF,2u2表示2.2uF。 3、色标法:用色环或色点表示电容器的主要参数。电容器的色标法与电阻相同
知识点:电容器容量
电容器容量标示:
1、直标法:用数字和单位符号直接标出。+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z
常用电容器:
铝电解电容器、钽电解电容器、薄膜电容器、瓷介电容器、独石电容器、纸质电容器、微调电容器、陶瓷电容器、玻璃釉电容器、云母和聚苯乙烯介质电容器。
电容器容量的简易测试方法
其中电压表和电流表应尽可能采用精度较高的磁电系或电动系仪表。接通电源后,应尽可能快(1-2S)记录下仪表的示值。当电源频率为50HZ时,用下式求取被测电容器的电容量。
C=3183 I/U式中C----被 测电容器的电容量,μFI-----电流表读数,A;
U----电压表读数,V。
接线图如下
举例:
电容器实际容量与额定容量之间的换算关系
在无功补偿领域,客户经常会问的一句话是:电容器容量是多少?业务员一般回答是多少千乏。
但是,一定要注意,这里问的容量实际上是指的电容器的功率,单位用Kvar(千乏)来表示。
在一些设计图纸上,有时会标明,补偿容量为有效容量。所以业务人员在给客户报价时就一定要注意了。在说上面的问题前,先做个专业知识普及。
Q=2πfCU?
从上面这个公式可以看出电容器的输出功率与电压的关系:其中
Q表示电容器的功率,单位var
f表示系统频率,50Hz/60Hz
C为电容器容量,这是个定值,产品做出来时就定了。单位uF(微法)
U表示系统电压,单位kV(千伏)
由上面表达式可以看出,电容器的功率与施加到电容器两端的电压平方成正比。
每一只电容器都有一个参数叫做额定电压,对应额定电压则有一个额定功率。
我们以GE(美国通用)的电容器为例。型号:CPC480D60
这款型号的额定电压为480V,额定功率为60kvar。
关于低压电容器无功补偿容量的计算
变电所集中补偿电容器容量的估算
1、机械工厂的自然功率因数为0.75,如果补偿为0.96,由下表可知
K为0.59,这样当变压器安装容量为Se时,正常情况按运行在额定容量的80%考虑,则
P=0.8Se*cosφ=0.75*0.8Se=0.6Se
Qc=KP=0.354Se
2、对于民用建筑,自然功率因数约为0.78,补偿至0.95时,K指为0.474,变压器运行时,按在额定容量的80%范围,则
P=0.8Se*cosφ=0.8*0.78Se=0.624Se
Qc=KP=0.624Se*0.474=0.296Se
由此可初步估算补偿容量,机械工厂电容器容量一般为变压器容量的35%,而民用建筑一般为变压器容量的30%。
例如民用建筑变压器容量为1000kVA,低压电容器补偿容量可取为300kvar。当功率因数补偿至一定值后,再加大电容器的容量,对功率因数的提高效益不够明显,会使投资增加过多,而对功率因数的提高意义并不大。因此,供电部门要求功率因数低压侧不低于0.95有它合理的一面。过补偿更无必要,不但增加投资,由于会向电网返无功功率,会抬高电网系统的电压,对用电设备造成危害。