10kV电力电缆如何在高压电力隧道敷设
zsd_9542288908
2023年02月22日 14:13:23
只看楼主

知识点:高压隧洞 根据国家电网设备〔2018〕979号 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版) 第13.2.1.4条 中性点非有效接地方式且允许带故障运行的电力电缆线路不应与110kV及以上电压等级电缆线路共用隧道、电缆沟、综合管廊电力舱。 第13.2.2.7条 与110(66)kV及以上电压等级电缆线路共用隧道、电缆沟、综合管廊电力舱的中性点非有效接地方式的电力电缆线路,应开展中性点接地方式改造或做好防火隔离措施并在发生接地故障时立即拉开故障线路。

知识点:高压隧洞

根据国家电网设备〔2018〕979号 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)

13.2.1.4条 中性点非有效接地方式且允许带故障运行的电力电缆线路不应与110kV及以上电压等级电缆线路共用隧道、电缆沟、综合管廊电力舱。

13.2.2.7条 与110(66)kV及以上电压等级电缆线路共用隧道、电缆沟、综合管廊电力舱的中性点非有效接地方式的电力电缆线路,应开展中性点接地方式改造或做好防火隔离措施并在发生接地故障时立即拉开故障线路。

由十八项电网重大反事故措施可知,一般情况下,隧道照明的10kV电源禁止在高压隧道敷设,沿着电力隧道外壁穿管敷设10kV电缆。若确实无通道的情况下,经当地供电公司同意可放在高压隧道内,并需要采取防火隔离措施。

方案一:防火槽盒敷设

防火槽盒安装在隧道最下层电缆支架边缘敷设150×100槽盒,并加以固定,并在槽盒内填充砂。局部可以采用720型防火包封堵ZA-8.7/15kV有铠交联聚乙烯3芯电缆近似外径62mm,150×100槽盒满足敷设条件)。隧道内不设置10kV电缆中间接头,且不得敷设在电缆支架正下方(影响隧道最下层的高压电缆纵向蛇形敷设)

 

图片

方案二:槽型盖板敷设

选用800mm×150mm×1500mm的盖板作为人行步道使用。该盖板能够承受荷载1t/m?,满足以下荷载要求:1)施工时隧道内需要放置电缆运输机(300kg),2)220kV单芯电缆1*2500mm?重量39.1kg/m;3)人的重量80kg; 

图片

图片


其中1电力电缆荷载:
 


图片

 

2)盖板详图如下:

图片

图片


3)电缆长度定做

环网型4#箱变至终端型3#箱变的距离是1350米;因在电力隧道内不能设置电缆中间接头,故需要定做电缆。根据电缆分盘可定做8.7/15kV-3×70mm?的电缆为1350米(3米盘)。

图片

相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范



土木小唐
2023年03月29日 16:39:36
2楼

好文!内容不错!

回复

相关推荐

APP内打开