配电室中摆放有大量的电气设备,这些设备能够正常地运行,离不开良好的环境状态。其中,温湿度对运转机器的运行影响极大,需要特别重视对这一环境物理量的监测,有关部门更是推出了相应的法条法规对这一参量做出了规定。那么配电室温度和湿度国家标准是多少,又该如何保持恒温恒湿呢?看完这篇文章,你就会有答案了。 根据《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等相关法条对配电室温度和湿度国家标准做出了规定:配电室标准的温度应保持在-5℃~+40C,湿度应控制在80%以下。低压开关柜温度应为15度,湿度应保持在75%以下;高压开关柜温度应为25度,湿度保持在50%以下。只有保持在标准的范围内,现场的电力机器才能保持良好的运行状态,避免出现故障。
但是温度和湿度作为看不见摸不着的参量,长时间都处在变化的状态中,需要人们通过精密的测量仪器进行测量。但这样的方式容易因为操作不当、仪器精度不高等原因,导致采集到的数据不够准确,不能及时发现异常的情况。为此,选用一套智能化的配电房温湿度监测系统就显得尤其重要。
系统通过在配电房中设置温湿度采集装置、智能环控主机(含软件)、自动报警装置,可以实时采集站房内的温度值和湿度值,当实际数值超出国家规定的标准范围时,系统自动进行报警,还可以联动空调、加湿器等设备的开关机,实现自动化的调节控制,为现场各种电气设备创造良好的运行条件。
我们的系统采用嵌入式技术、数据采集和处理技术、物联网技术,集齐了数据采集、分析、报警、联动等功能,具有以下几个优势:
1、设备精度高,误差小,最大程度保证了采集数据的真实性
2、稳定性好,可以进行24小时不间断地实时监测管理,保持持续性、高强度地运行、监测
3、支持多种报警方式,可通过电话拨号、语音播报、声光预警、发送短信、网页弹窗、微信推送等方式进行及时报警
4、提供web管理软件,输入地址就能登录,提供线上实时查看、远程调控的功能。