举一例子楼梯间长米3宽2米.楼梯长5米。考虑声控!!照明规范规定50lx。初步估算要6盏以上40W 275lx的白炽灯!!那么倒不如用T8 30W 1582做长明灯来得划算!!!请教各位专家对规范节能部分的理解???
举一例子楼梯间长米3宽2米.楼梯长5米。考虑声控!!照明规范规定50lx。初步估算要6盏以上40W 275lx的白炽灯!!那么倒不如用T8 30W 1582做长明灯来得划算!!!请教各位专家对规范节能部分的理解???
2楼
设计有这个配置的权限,只要审图时能说明理由。
回复
3楼
这种要实际情况实际考虑的,你说6盏以上40W 275lx的白炽灯!!那用10个就400W整晚共亮多少时间呢?
30W做长明就是一晚用电是30*12=360W.那我问一个T8 30W的灯的照度均匀吗?
我看楼主的观点不妥.
回复
4楼
3宽2米.楼梯长5米,照明规范规定50LUX,50个LUX已很亮一个亮度了,这样来看照明范围不是很大,应该用两根30W,或38W的灯管就足够了!声控开关效果很不好,稍有汽车喇叭响一个,或打个雷,或有楼上楼下有人关门都会引起误动作!最好选用人体感应开关.
我这里有可带可带电子式日光灯的单极性红外感应开关,如有需要可联系我.
http://company.china.alibaba.com/athena/hzlanxiang.html
回复
5楼
太夸张了吧,声光控的很经济、很普及,也很节能!
回复
6楼
太夸张了吧,声光控的很经济、很普及,也很节能!
一点都不夸张,市场上很难找得到能带节能灯、日光灯的声控开关,即使有都是没有能力开发二线制(单极性)红外感应开关或声控开关的一般厂商。由于二线制声控开关能日光灯的产品比能带日光灯的单极性红外感应开关的成本便宜不了多少,所以我们干脆推荐客户直接使用性能更好的红外感应开关了。我们有的产品能带节能灯,日光灯的比市面上普通的白炽灯声控开关贵不了多少。
我们的产品行还是不行,试用一下便知道,说句良心话,目前能到我们这种水平的,我目前还没有见到过,请留意一下我们公司的网站,我们在五一后会请惠州市质量监督局出具一份测试报告。如果大家对我们公司的产品有信心,麻烦大家推荐一下,谢谢了!
http://www.lampsun.net.cn/
http://co.163.com/forum/content/415_1059960_1.htm
回复