依据《建规》5.5.17-2款和5.5.29-2款要求:“层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”,本文解答常见的5大疑问!   规范要求: 《建规》5.5.17-2款和5.5.29-2款要求:“层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”。 疑问: 一、本款条文是否适应于汽车库楼梯向室外疏散的情形? 1、本款条文不适应于汽车库疏散楼梯间,汽车库的火灾类别和风险,不同于《

依据《建规5.5.17-2款和5.5.29-2款要求:“层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”,本文解答常见的5大疑问!

 

规范要求:

建规5.5.17-2款和5.5.29-2款要求:“层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”。

疑问:

一、本款条文是否适应于汽车库楼梯向室外疏散的情形?

1、本款条文不适应于汽车库疏散楼梯间,汽车库的火灾类别和风险,不同于《建规》的公共建筑和住宅建筑。汽车库疏散楼梯应在首层直通室外,特殊情况下,可以通过首层扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室直通室外。

2、图示1中,汽车库疏散楼梯间,将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处,不应许可,确有需要,应采用乙级防火门与建筑的其他部分进行防火分隔(图示2),也可以通过扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室直通室外(图示3)

图示1
(图示1)

(图示2)
(图示2)

图示3
(图示3)

二、条文所述“层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”,是否仅适应敞开楼梯间?

考虑到建筑层数不大于4层的多层建筑内部垂直疏散距离相对较短,当层数不大于4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处,原则上,可不限楼梯间形式,同样适应于封闭楼梯间和防烟楼梯间。

三、楼梯间到达直通室外的安全出口,采用疏散走道还是门厅?

楼梯间到达首层后,可通过不大于15m的疏散走道到达直通室外的安全出口(图示4),也可以通过不大于15m的门厅到达直通室外的安全出口(图示5)。

(图示4)

(图5)

四、疏散走道和门厅有什么要求?

疏散走道和门厅不得兼有其他功能,不得摆放可燃物或影响疏散的物品,装修材料应符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)的相关规定,比如:疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料(4.0.4),等等。

注:关于门厅的装修材料,《建筑设计防火规范》实施指南要求“门厅的墙面和地面室内装修材料以及吊顶材料均应为A级材料”。

五、当建筑内全部设置自动灭火系统时,直通室外的距离(15m)可否增加25%?

基本原则:“建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加 25%”的规定,应仅适应于《建规5.5.17-1款、5.5.17-4款、5.5.29-1款的情形,并不包括建规5.5.17-2款和5.5.29-2款的情形。

因此,即使建筑内全部设置自动灭火系统,本文所述的直通室外的距离(15m),即仍应按不大于15m确定。

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除