防治措施 防水板挂设规范 ⑴ 防水板挂设前应先对初期支护喷射混凝土进行检测,欠挖部位应先加以凿除,对喷射混凝土表面凹凸显著部位应分层喷射找平。外露的锚杆头及钢筋网头应齐根切除,并用水泥砂浆抹平,使混凝土表面平顺。
防治措施
防水板挂设规范
⑴ 防水板挂设前应先对初期支护喷射混凝土进行检测,欠挖部位应先加以凿除,对喷射混凝土表面凹凸显著部位应分层喷射找平。外露的锚杆头及钢筋网头应齐根切除,并用水泥砂浆抹平,使混凝土表面平顺。
⑵ 防水板挂设完成后用手托起防水板看其是否能与初支面密贴,且没有太多余量,一般防水板长度为初支面长度的1.2~1.5倍。防水板挂设时焊接点数量和间距要满足设计要求,保证拱部防水板挂设稳固,防止防水板因挂设不稳在混凝土浇筑过程中掉落后压入两侧混凝土,造成拱部空洞。
混凝土浇筑控制加强
⑴ 在浇筑拱部时适当调整混凝土的水灰比或采用适量的膨胀混凝土,减小混凝土干缩徐变。浇筑过程中振捣密实,尽量排除在混凝土浇筑时被挤压到拱部的空气。
⑵ 在拱部混凝土浇筑时,将泵送管深入模板外接近拱顶的部位,使拱部混凝土由上向下浇筑。混凝土泵送管可选在台车标高较高的一端入模。混凝土浇筑到拱部时设置观察孔,安排技术员或质检员值班观察浇筑情况,确保拱部混凝土填筑饱满。
⑶ 拱部堵头板安装时注意接缝密贴,可采用双面胶等措施,保证混凝土浇筑后不漏浆,不跑浆。
⑷ 混凝土浇筑时,安排专人现场值班。值班人员要恪尽职守。混凝土浇筑完成后要求施工人员不要急于拆下输送管,须待混凝土有一定自稳能力后再拆,在拆下同时,迅速关闭窗口,以免混凝土掉落。
定期检修
做好二衬台车台车附近的文明施工,防止支垫方木长期被水浸泡。现场管理人员要定期检查方木受压能力,防止混凝土浇筑后被压碎引起台车下沉。衬砌台车在使用过程中要定期检查、维护,防止台车屈服变形。
脱空的处理
1、 二衬混凝土施工前,应在拱顶最高处紧贴防水板布置通长纵向注浆管,每隔5~8m留设竖向注浆口。纵向注浆管可采用φ50聚乙烯管,管身应做注浆切口。
2 、二衬混凝土施工完成一定里程后(以200m~500m为宜),可采用地质雷达等无损检测设备检查混凝土背后脱空情况,并根据检测报告对空洞进行注浆处理。
⑴ 注浆时可采用单液水泥浆或砂浆,水泥宜采用硅酸盐早强水泥。通过试验确定水灰比并按需掺配高强减水剂、速凝剂及其他添加剂。
⑵ 注浆应在二衬强度达到100%后方可进行,时要根据现场试验选用合适的注浆压力。
结语
二衬背后脱空是目前隧道施工普遍存在的质量问题,其严重影响了隧道的二衬混凝土受力性能,造成了安全、质量隐患。浇筑时按照设计与规范要求预留注浆孔和注浆管,等二衬混凝土施工完成一定里程后(以300m~500m为宜),采用无损检测检查混凝土背后脱空情况,并根据检测报告对空洞进行注浆处理。