地热采暖的计算
一名初学者
2022年11月04日 15:49:41
来自于中央空调
只看楼主

知识点:地热采暖计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、干管的计算 1.采暖入户装置的计算,一般按标准图集查可得,多大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格。 2.不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层平面图上量出的不同规格的长度}*2根(供回水) 3.波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设,多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层干管图上可查得)

知识点:地热采暖计算

来源:网络,如有侵权,请联系删除


一、干管的计算

1.采暖入户装置的计算,一般按标准图集查可得,多大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格。

2.不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层平面图上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)

3.波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设,多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层干管图上可查得)

二、立管的计算

1.不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数

2.立管最低端的阀门(分规格数)

3.立管最高端的自动排气阀(分规格数),一般自动排气阀都带一个控制阀,因为定额里的自动排气阀不含控制阀,所以应单独套价

4.立管的穿楼板套管(分规格数)

图片

三、支管的计算

1.从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来

2.从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)

3.支管的长度=管井至分集水器的距离+(分集水器距地高度+0.2)*2根+立管接支管处的高度*2

因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的,现地热管要走地面所以要返到地面的垫层里

4.按不同的回路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)

图片

四、净面积计算

计算地面的净面积=房间主墙间的净面积

因为算出此量后可以计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额

五、净周长计算

计算地面的净周长。算出此量后可以计算地面的聚苯板条的长度。

六、地热管长度

将每一回路的PE-X地热管的长度,按图上所标的长度全部加起来即可。

七.钢管支架

计算钢管的支架工程量查表可得

八、采暖管道的除锈、刷油

九、采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)

十、地热采暖工程套定额的项目

1、 各种规格的给水管子

2、各种规格的阀门

3、各种规格的热量表

4、穿楼板套管

5、穿墙套管

6、管道冲洗

7、自动排气阀

8、各回路的分集水器安装

9、除锈、刷油

10、保护层体积、保护层面积

11、地热管

12、钢丝网片

13、聚苯板面积

14、聚苯板条长度

15、锡泊纸的面积

16、室外1.5米给水管道的挖土方

图片