承插型盘扣件钢管如何搭设?有哪些控制要点?
吴小姐的猫miao
2022年10月21日 08:48:17
来自于建筑施工
只看楼主


1、术语

1、承插型盘扣式钢管支架:立杆采用贪官承插链接,水平杆和斜杆采用管段扣接头卡入连接盘,用楔形插销连接,形成结构几何不变体系的钢管支架。承插型盘扣式干骨干支架由立杆、水平杆、斜杆、可调底座及可调托座等构配件构成。根据其用途可分为模板支架和脚手架两类。

2、立杆:杆上焊接有连接盘和连接套管的竖向支撑杆件。

3、连接盘:焊接于立杆上可扣接8个方向扣接头的八边形或圆形孔板。

4、盘扣节点:支架立杆上的连接盘与水平杆、斜杆杆端上的插销连接的部位。

5、立杆链接套管:焊接于立杆一端,用于立杆竖向接长的专用外套管。

6、立杆连接件:将立杆与立杆连接套管固定防拔脱的专用部件。

7、水平杆:两端焊接有扣接头,且与立杆扣接的水平杆件。

8、扣接头:位于水平杆或斜杆杆件端头,用于与立杆上的连接盘扣接的部件。

9、插销:固定扣接头与连接盘的专用楔形部件。

10、斜杆:与立杆上的连接盘扣接的斜向杆件,分为竖向斜杆和水平斜杆两类;

11、可调底座:安装在立杆底端可调节高度的底座。

12、可调托座:安装在立杆顶端可调节高度的顶托。

13、挂扣式钢梯:挂扣在支架水平杆上供施工人员上下同行的爬梯。

14、挑架:与立杆上连接盘扣接的侧边悬挑三角形桁架。

15、挂扣式钢脚手板:挂扣在支架上的钢脚手板。

16、连墙件:将脚手架与建筑物主体结构连接的构件。

17、双槽钢托梁:两端搁置在立杆连接盘上的模板支架专用横梁。

18、垫板:设于底座下的支承板。

19、挡脚板:设于脚手架作业层外侧底部的专用防护件。

10、步距:同一立杆跨距内相邻水平杆竖向距离。

                                      

向右滑动


2、构造要求

模板支架


1、模板支架搭设高度不宜超过24m,当超过24m时,应另行专门设计。

2、模板支架应根据施工方案计算得出的立杆排架尺寸选用定长的水平杆,并应根据支撑高度组合套插的立杆段、可调托座和可调底座。

3、模板支架的斜杆或剪刀撑设置应符合下列要求:

1) 当搭设高度不超过8m的满堂模板支架时,步距不宜超过1.5m,支架架体四周外立面向内的第一跨每层均应设置竖向斜杆,架体整体底层以及顶层均应设置竖向斜杆,并应在架体内部区域每隔5跨由底至顶纵、横向均设置竖向斜杆(图6.1.3-1)或采用扣件钢管搭设的剪刀撑(图6.1.3-2)。当满堂模板支架的架体高度不超过4个步距时,可不设置顶层水平斜杆;当架体高度超过4个步距时,应设置顶层水平斜杆或扣件钢管水平剪刀撑。

2)当搭设高度超过8m的模板支架时,竖向斜杆应满布设置,水平的步距不得大于1.5m,沿高度每隔4~6个标准步距应设置水平层斜杆或扣件钢管剪刀撑(图6.1.3-3)。周边有结构物时,宜与周边结构形成可靠拉结。

3)当模板支架搭设成无侧向拉结的独立塔状支架时,架体每个侧面每步距均应设竖向斜杆。 (点击关注?建筑10大技术类公众号) 当有防扭转要求时,在顶层及每隔3~4个步距应增设水平斜杆或钢管水平剪刀撑(图6.1.3-4)

4、对长条状的独立高支模架,架体总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3。

5 、模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度(图6.1.5)严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。

6、高大模板支架最顶层的水平杆步距应比标准步距缩小一个盘扣间距。

7、模板支架可调底座调节丝杆外露长度不应大于300mm,作为扫地杆的最底层水平杆离地高度不应大于550mm。当单肢立杆荷载设计值不大于40KN时,底层的水平杆步距可按标准步距设置,且应设置竖向斜杆;当单肢立杆荷载设置值大于40KN时,底层的水平杆应比标准步距缩小一个盘扣间距,且应设置竖向斜杆。

8、模板支架宜与周围已建成的结构进行可靠链接。

9、当模板支架内设置与单肢水平杆同宽的人行通道时,可间隔抽除第一层水平杆和斜杆形成施工人员进出通道,与通道正交的两侧立杆间应设置竖向斜杆;当模板支架内设置与单肢水平杆不同宽人行通道时,应在通道上部架设支撑横梁(图6.1.9),横梁应按跨度和荷载确定。通道两侧支撑梁的立杆间距应根据计算设置,通道周围的模板支架应练成整体。洞口顶部应铺设封闭的防护板,两侧应设置安全网。通行机动车的洞口,必须设置安全警示和防撞设施。

双排外脚手架


   

1、用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时,搭设高度不宜大于24m。可根据使用要求选择架体几何尺寸,相邻水平杆步距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜选用0.9m或1.2m。

2、脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向间距不应小于500mm,当需设置人行通道时,应符合本规程第6.2.4条(即本文第4条)的规定,立杆底部应配置可调底座。

3、双排脚手架的斜杆或剪刀撑设置应符合下列要求:

沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆(图6.2.3-1)或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑(图6.2.3-2),端跨的横向每层应设置竖向斜杆。

4、承插型盘扣式钢管支架应由塔式单元扩大组合而成,拐角为直角的部位应设置立杆间的竖向斜杆。当作为外脚手架使用时,单跨立杆间可不设置斜杆。

5、当设置双排脚手架人行通道时,应在通道上部架设支撑横梁,横梁截面大小应按跨度以及承受的荷载计算确定,通道两侧脚手架应加设斜杆;洞口顶部应铺设封闭的防护板,两侧应设置安全网;通行机动车的洞口,必须设置安全警示和防撞设施。

6、对双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢板脚手架板加强水平层刚度时,应每5跨设置水平斜杆(图6.2.6)。

7、连墙件的设置应符合下列规定

1)连墙件必须采用可承受拉压荷载的刚性杆件,连墙件与脚手架里面及墙体应保持垂直,同一层连墙件宜在同一平面,水平间距不应大于3跨,与主体结构外侧面距离不宜大于300mm;

2)连墙件应设置在有水平杆的盘扣节点旁,连接点至盘扣节点距离不应大于300mm;采用钢管扣件作连墙件杆时,连墙杆应采用直角扣件与立杆链接;


3、搭设与拆除      

施工准备


1、模板支架及脚手架施工前应根据施工对象情况、地基承载力、搭设高度,按本规程的基本要求编制专项施工方案,并应经审核批准后实施。

2、搭设操作人员必须经过专业技术培训和专业考试合格后,持证上岗。模板支架及脚手架搭设前,施工管理人员应按专项是施工方案的要求对操作人员进行技术和全交底。

3、进入施工现场的钢管支架及构配件质量应在施工前进行复检。

4、经验收合格的构配件应按品种、规格分类码放,并应表挂数量规格铭牌备用。构配件堆放场地应排水通畅、无积水。

5、当采用预埋式设置脚手架连墙件时,应提前与相关部门协商,并应按设计要求预埋。

6、模板支架及脚手架搭设场地必须平整、坚实、有排水措施。


施工方案


1、专项施工方案应包括下列内容:

1)工程概况、设计依据、搭设条件、搭设方案设计;

2)搭设施工图,包括下列内容:

A、架体的平面、里面、剖面图和节点构造详图;

B、脚手架连墙件的布置及构造图;

C、架手架转角、门洞口的构造图;

D、脚手架斜梯布置及构造图,结构设计方案;

3)基础做法及要求;

4)架体搭设及拆除的程序和方法;

5)季节性是施工措施;

6)质量保证措施;

7)架体搭设、使用、拆除的安全措施;

8)设计计算书;

9)应急预案;

2、架体的构造应符合本规程第6.1节、第6.2节的有关规定。


地基与基础


1、模板支架与脚手架基础应按专项施工方案进行施工,并应按基础承载力要求进行验收。

2、土层地基上的立杆应采用可调底座和垫板,垫板的长度不宜少于2跨。

3、当地基高差较大时,可利用立杆0.5m节点位查配合可调底座进行调整(图7.3.3)

4、模板支架及脚手架应在地基基础验收合格后搭设。


模板支架搭设与拆除


1、模板支架立杆搭设位置应按专项施工方案放线确定。

2、模板支架搭设应很久立杆放置可调底座,应按先立杆后水平杆再斜杆的顺序搭设,形成基本的架体单元,应以此扩展搭设成整体支架体系。

3、可调底座和土层基础上垫板应准确放置在定位线上,保持水平。垫板应平整、无翘曲,不得采用已开裂垫板。

4、立杆应通过立杆链接套管连接,在同一水平高度内相邻立杆链接套管结构的位置宜错开,且错开高度不宜小于75mm。模板支架高度大于8m时,错开高度不宜小于500mm。

5、水平杆扣接头与连接盘的插销应用铁锤击紧至规定插入深度的刻度线。

6、没搭完一步支模架后,应及时矫正水平杆步距,立杆的纵、横距,立杆的垂直偏差和水平杆的水平偏差。 立杆的垂直偏差不应大于模板支架总高度的1/500,且不得大于50mm。

7、在多层楼板上连续设置模板支架时,应保证上下层支撑立杆在同一轴线上。

8、混凝土浇筑前施工管理人员应组织对搭设的支架进行验收,并应确认符合专项施工方案要求后浇筑混凝土。

9、拆除作业应按先搭后拆,后搭先拆的原则,从顶层开始,逐层向下进行,严禁上下层同时拆除,严禁抛撑。

10、分段、分立面拆除时,应确定分界处的技术处理方案,并应保证分段后架体稳定。

双排外脚手架搭设与拆除


1、脚手架立杆应定为准确,并应配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上2步。

2、连墙件应随脚手架高度上升在规定位置处设置,不得任意拆除。

3、作业层设置应符合下列要求:

1)应满铺脚手板;

2)外侧应设挡脚板和防护栏杆,防护栏杆可在每层作业面立杆的0.5m和1.0m的盘扣节点处布置上、下两道水平杆,并应在外侧满挂密目安全网;

3)作业层与主体结构间的空隙应设置内侧防护网。

4、加固件、斜杆应与脚手架同步搭设。采用扣件钢管做加固件、斜撑时应符合现行行业标准《JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》的有关规定。

5、当脚手架搭设至顶层时,外侧防护栏杆高出顶层作业层的高度不应小于1500mm。

6、当搭设悬挑外脚手架时,立杆的套管连接接长部位应采用螺栓作为立杆连接件固定。

7、脚手架可分段搭设、分段使用,应由施工管理人员组织验收,并应确认符合方案要求后使用。

8、脚手架应经单位工会曾负责人确认并签署拆除许可令后拆除。

9、脚手架拆除时应划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。

10、拆除前应清理脚手架上的器具、多余的材料和杂物。

11、脚手架拆除应按先装后拆、后装先拆的原则进行,严禁上下同时作业。连墙件应随教授阿吉逐层拆除,分段拆除的高度差不应大于2步。如因作业条件限制,出现高度差大于2步时,应增设连墙件加固。



4、检查与验收      

1、对进入现场的钢管支架构配件的检查与验收应符合下列规定:

1)应有钢管支架产品标识及产品质量合格证;

2)应有钢管支架产品主要技术参数及产品使用说明书;

3)当对支架质量有疑问时,应进行质量抽检和试验。

2、模板支架应根据下列情况按进度分阶段进行检查和验收:

1)基础完工后及模板支架搭设前;
2)超过8m的高支模架搭设至一半高度后;
3)搭设高度达到设计高度后和混凝土浇筑前。

3、脚手架应根据下列情况按进度分阶段进行检查和验收:
1)基础完工后及脚手架搭设前;
2)首段高度达到6m时;
3)架体随施工进度逐层升高时;
4)搭设高度达到设计高度后;

4、对模板支架应重点检查和验收下列内容。

1)基础应符合设计要求,必应平整坚实,立杆与基础间应无松动悬空现象,底座、支垫应符合规定;

2)搭设的架体三维尺寸应符合设计要求,搭设方法和斜杆、钢管剪刀撑等设置应符合本规程规定;

3)可调托座和可调底座伸出水平杆的悬臂长度应符合设计限定要求;

4)水平杆扣接头与立杆连接盘的插销应击紧至所需插入深度的标志刻度。

5、对脚手架应重点检查和验收下列内容

1)搭设的架体三维尺寸应符合设计要求,斜杆和钢管剪刀撑设置应符合本规程规定;

2)立杆基础不应有不均匀沉降,立杆可调底座与基础面的接触不应有松动和悬空现象;

3)连墙件设置应符合设计要求,应与主体结构、架体可靠连接;

4)外侧安全网、内侧层间水平网的张挂及防护栏杆的设置应齐全、牢固;

5)周转使用的支架构配件使用前应做外观检查,并应做记录;

6)搭设的施工记录和质量检查记录应及时、齐全。

6、模板之间和双排外脚手架验收后应形成记录,记录表应符合本规程附录E的要求。

         
         

         
         

         
         

         

     

     

验收表格


5、强制性条文      

3.1.2  插稍外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合,插销连接应保证锤击自锁后不拔脱,抗拔力不得小于3kN。

6.1.5   模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度(图6.1.5)严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。

9.0.6 严禁在模板支架及脚手架基础开挖深度影响范围内进行挖掘作业。

9.0.7  拆除的支架构件应安全地传递至地面,严禁抛掷。

免费打赏
敬于才华
2022年10月21日 14:21:08
2楼

模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度(图6.1.5)严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。

回复

相关推荐

APP内打开