请教关于剪刀楼梯间出入口计算问题
alanliujin
alanliujin Lv.2
2008年04月01日 20:55:26
来自于通风排烟
只看楼主

如图:剪刀楼梯间出入口按几个算?,我的理解为楼梯间2个出入口,前室4个出入口。楼层一共有34层,分段设计,1-17,18-34,按高规要求,楼梯间风量是不是这样计算:16000*1.5*2,前室:12000*1.5,不知道对否?请教请教,谢谢了。

如图:剪刀楼梯间出入口按几个算?,我的理解为楼梯间2个出入口,前室4个出入口。楼层一共有34层,分段设计,1-17,18-34,按高规要求,楼梯间风量是不是这样计算:16000*1.5*2,前室:12000*1.5,不知道对否?请教请教,谢谢了。
免费打赏
alanliujin
2008年04月01日 21:12:12
2楼
图片传不上来,不知道怎么搞,急。。。
回复
toplhc
2008年04月01日 23:59:14
3楼
剪刀楼梯间是两个独立的楼梯间,风量先分别计算

分别计算时,每个楼梯间按一个出入口考虑,不用乘以1.5

看你的意思是楼梯间想合用风道,这个要每层设置加压送风口

至于前室,剪刀楼梯间一般有两个前室,独立前室和合用前室,独立前室不用送风,合用前室要

回复
waj
2008年04月08日 11:22:44
4楼
"看你的意思是楼梯间想合用风道,这个要每层设置加压送风口 "规范不是说可间隔二~三层设吗?每层设只间隔一层了波。
回复
ydw5208
2008年11月16日 19:19:20
5楼
本人也碰到剪刀楼梯间加压送风问题,望前辈老大指教啊。