一、情景描述 某油料储运基地的储罐区内,设有1#和2#地上式立式固定顶重油(20#)储罐(占地面积均是400m2),3#是内浮顶原油(闪点在28°以下),占地面积300m2。储罐4#和5#是内浮顶汽油储罐,占地面积100m2,6#、7#是液化石油气储罐。总平面布局及周边建(构)筑物等相关如下图所示。 该地区全年最大频率风向为东南风,全年最小频率风向东北风。该储罐区按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。
一、情景描述
某油料储运基地的储罐区内,设有1#和2#地上式立式固定顶重油(20#)储罐(占地面积均是400m2),3#是内浮顶原油(闪点在28°以下),占地面积300m2。储罐4#和5#是内浮顶汽油储罐,占地面积100m2,6#、7#是液化石油气储罐。总平面布局及周边建(构)筑物等相关如下图所示。
该地区全年最大频率风向为东南风,全年最小频率风向东北风。该储罐区按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。
【问题】
1.20#重油和原油、汽油、液化石油气的火灾危险性分别是什么?
2.根据《建筑设计防火规范》1区、2区、3区的防火堤高度是否正确?请列式子计算。
3.液化石油气储罐区的实体墙高度是否正确?
4.甲乙丙液体储罐区与周边的厂区和电线杆的防火间距是否正确?立式储罐距离防火堤的水平距离有何要求?
5.甲乙类液体储罐与丙类液体储罐能否放置在同一储罐区?放置于一个罐区时,防火间距怎么折算计算?与其他建筑的防火间距什么情况可以减少?
6.该可燃特体储罐区选址在何处?地势高还是地势低?
7.如将1#与2#中间的防火堤拆除,使其二者合并是否正确/
总平面布局
4.1.1 甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区、可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等,应布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜布置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。
甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时,应采取安全防护设施。。
液化石油气储罐(区)宜布置在地势平坦,开阔等不易积存液化石油气的地带。
4.1.2 桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。
4.1.3 液化石油气储罐组或储罐区的四周应设置高度不小于1.0m的不燃性实体防护墙。
4.1.4 甲、乙、丙类液体储罐区、液化石油气储罐区、可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场,应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。
与电力线的水平距离
4.1.5 甲、乙、丙类液体储罐区、液化石油气储罐区、可燃、助燃气体储罐和可燃材料堆垛,与架空电力线的最近水平距离应符合本规范第10.2.1条的规定。
35KV以上架空电力线与单罐容积大于200m3或总容积大于1000m3液化石油气储罐(区)的最近水平距离不应小于40m.
表10.2.1 架空电力线与甲、乙类厂房(仓库)、可燃材料堆垛等的最近水平距离(m)
名称 | 架空电力线 |
甲、乙类厂房(仓库)可燃材料堆垛,甲、乙类液体储罐,液化石油气储罐,可燃、助燃气体储罐 | 电杆(塔)高度的1.5倍 |
直埋地下的甲、乙类液体储罐和可燃气体储罐 | 电杆(塔)高度的0.75倍 |
丙类液体储罐 | 电杆(塔)高度的1.2倍 |
直埋地下的丙类液体储罐 | 电杆(塔)高度的0.6倍 |
甲、乙、丙类液体储罐(区)的防火间距
表4.2.1 甲、乙、丙类液体储罐(区)和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距(m)
类别 | 一个罐区或堆场的总容量V(m3) |
建筑物 | 室外变、配电站 | |||
一、二级 | 三级 | 四级 | ||||
高层民用建筑 | 裙房、其他建筑 | |||||
甲、乙类液体储罐(区) | 1<=V<50 50<=V<200 200<=V<1000 1000<=V<5000 |
40 50 60 70 |
12 15 20 25 |
15 20 25 30 |
20 25 30 40 |
30 35 40 50 |
丙类液体储罐(区) | 5<=V<250 250<=V<1000 1000<=V<5000 5000<=V<25000 |
40 50 60 70 |
12 15 20 25 |
15 20 25 30 |
20 25 30 40 |
24 28 32 40 |
注:1.当甲、乙类液体储罐和丙类液体储罐布置在同一储罐区时,罐区的总容量可按1m3甲、乙类液体相当于5m3丙类液体折算。
2.储罐防火堤基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m.(2016年考了)
3.甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距,应按本表的规定增加25%,与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级耐火等级建筑物的规定增加25%。【危险+危险=增加25%】
4.浮顶储罐区或闪点大于120°C的液体储罐区与其他建筑的防火间距,可按本表的规定减少25%。
防火堤问题
4.2.4 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐区,其每个防火堤内宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。沸溢性油品储罐不应与非沸溢性油品储罐布置在同一防火堤内。地上式、半地下式储罐不应与地下式储罐布置在同一防火堤内。
4.2.5 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组,其四周应设置不燃性防火堤。防火堤的设置应符合下列规定:
1.防火堤内的储罐布置不宜超过2排,单罐容量不大于1000m3且闪点大于120°C的液体储罐不宜超过4排;
2.防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶罐,防火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半;
3.防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m;
4.防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m,且应为1.0-2.2m,在防火堤的适当位置应设置便于灭火救援人员进出防火堤的踏步;
5.沸溢性油品的地上式、半地下式储罐,每个储罐均应设置一个防火堤或防火隔堤;
6.含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施,雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置。
H= V0
——————————
AXB-(S1+S2+S3+S4)