建筑给水排水设计标准 GB50015-2019
1
4.10.2 小区生活排水管道 最小埋地敷设深度 应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列规定:
1 小区干道和小区组团道路下的生活排水管道,其覆土深度不宜小于0.70m;
2 生活排水管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.30m;当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m。
条文:
本条第2款系根据寒冷地带工程运行经验,可减少管道埋深,具有较好的经济效益。埋地塑料排水管的基础是砂垫层,属柔性基础,具有抗冻性能。另外,塑料排水管具有保温性能,建筑排出管排水温度接近室温,在坡降0.5m的管段内排水不会结冻。
4.10.3 室外生活排水管道检查井 井距 :
管 径(mm) |
最大间距(m) |
160(150) |
≤30 |
≥200(≥200) |
≤40 |
315(300) |
≤50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
管道类别 |
最小管径(mm) | 相应最小设计坡度 |
污水管、合流管 |
300 |
0.003 |
雨水管 |
300 |
塑料管0.002, 其他管0.003 |
雨水口连接管 |
200 |
0.010 |
压力输泥管 |
150 |
- |
重力输泥管 |
200 |
0.010 |
常用管径的最小设计坡度(钢筋混凝土管非满流)
管 径(mm) |
最小设计坡度 |
400 |
0.0015 |
500 |
0.0012 |
600 |
0.0010 |
800 |
0.0008 |
1000 |
0.0006 |
1200 |
0.0006 |
1400 |
0.0005 |
1500 |
0.0005 |
一般情况下,排水管道埋设在冰冻线以下,有利于安全运行。当有可靠依据时,也可埋设在冰冻线以上。这样,可节省投资,但增加了运行风险,应综合比较确定。