桩头处理及垫层施工
zsd_4959516623
2022年09月28日 15:07:52
只看楼主

施工准备 1 已完成基坑土方开挖及基坑支护工程 2 桩基施工已全部完成,而且办完桩基施工验收记录。 工艺流程

施工准备


1 已完成基坑土方开挖及基坑支护工程

2 桩基施工已全部完成,而且办完桩基施工验收记录。


工艺流程


测量放线→确定桩顶标高→桩头处理→人工清基→浇筑承台及地梁垫层→砌筑砖胎膜(模板安装施工)→砖胎膜抹灰→砖胎膜外侧土方回填及夯实→浇筑地下室底板垫层


施工要点


1 测量放线

根据现场已确认的控制点,放出建筑物的主轴线。并根据主轴线放灰线确定承台及地梁的开挖边线。

2 确定桩顶标高

根据施工图纸,确定每跟桩的桩顶设计标高。

3 灌注桩桩头处理

3.1桩头凿除可采用风动凿岩机破除桩顶混凝土,预留20cm左右采用人工凿除并整平。桩基顶面高程允许偏差±20mm。基桩混凝土强度达到70%以上时方可进行桩头剔凿。桩头剔凿前先在设计桩顶标高以上20—30cm沿桩身周围人工剔凿2-3cm宽槽,槽深以露出桩主筋为宜。根据图纸量出主筋顶标高,在主筋顶标高处用风镐凿开漏出主筋顶,剔除主筋顶上10cm左右砼保护层,利用风钻延主筋顶竖直对称打8排孔在桩身四周利用涨签剥掉主筋外砼保护层,在设计桩顶标高20—30cm处一侧用风钻打6—8孔深度30—35cm利用涨钎涨断桩头,利用吊车吊出桩头。

图片

3.2接近设计桩顶标高以上30mm处,改为人工剔凿,以免桩身产生裂缝。剔凿时不得野蛮施工,注意对不剔凿部位桩身的保护。剔凿成活的桩头上表面必须水平,表面平整,严格控制剔除深度,但必须保证凿除至新鲜、密实砼面且达到桩顶设计标高,桩顶标高处混凝土质量能符合设计要求。经验收合格后进行下道工序施工。图片

3.3桩顶疏松混凝土全部剔完,如桩顶低于设计标高时,须用同级混凝土接高,在达到桩强度的50%以上,再将埋入承台梁内的桩顶部分剔毛、冲净。如桩顶高于设计标高时,应预先剔凿,使桩顶伸入承台梁深度完全符合设计要求。桩顶伸入承台梁中的钢筋应符合设计要求,一般不小于30d,钢筋长度不够时,应予以接长。

4 预制桩桩头处理

4.1 当桩顶高于设计标高时,应采用专用锯桩器在设计标高处截桩。截桩后安装填芯钢筋笼(6Ф18)及圆钢托板,钢筋笼深入管桩长度为1200mm。钢筋笼应与圆钢板托板焊接并与管桩相连,箍筋为φ8@200。浇筑填芯混凝土时,应先将管桩内泥浆清理干净,填芯混凝土应浇灌饱满,混凝土强度不得低于C30。

4.2当桩顶正好位于设计标高时,填芯钢筋笼(6Ф18)直接焊接在管桩端板钢板上,钢筋笼深入管桩长度为1200mm。浇筑填芯混凝土时,应先将管桩内泥浆清理干净,填芯混凝土应浇灌饱满,混凝土强度不得低于C30。

4.3 当桩顶低于设计标高时,需采用接桩处理。先安装填芯钢筋笼(6Ф18)及圆钢托板,钢筋笼深入管桩长度为1200mm。钢筋笼应与圆钢板托板焊接并与管桩相连。接桩混凝土应包住管桩,厚度为≥100mm,且砼强度应高于承台砼强度一级。待接桩混凝土强度达到设计强度的70%时,凿除桩顶浮浆至设计标高。

图片

5 浇筑承台及地梁垫层

人工清基,经验收合格后,即可进行垫层浇筑。垫层的大致尺寸按照承台及地梁设计结构尺寸各外延10cm左右。为保证垫层厚度符合设计要求,可在承台及地梁内每隔3-4m在基底上打入一根钢筋,在钢筋上测量标高,控制垫层厚度。施工过程中须防止垫层外侧的地下水侵袭垫层底,影响垫层的施工质量。

6 砌筑砖胎膜

6.1砌筑前基础垫层应清扫干净、洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不超过5皮砖,随盘随靠平、吊直。

6.2放线时砖胎膜内侧应预留15mm的抹灰厚度,以保证承台及基础梁的结构截面尺寸。

6.3砌筑时采用Mu10砖及M5砂浆砌筑。组砌方法为“三一”砌砖法。砌筑时需立皮数杆并拉通线,并应随砌随吊、靠,确保墙面垂直、平整,不得砸砖修墙。每层砖都要穿线看平,使水平灰缝均匀一致,平直通顺。

6.4墙体标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线检查,以保证砌体通顺、平直,防止砌成“螺丝”墙。

7 砖胎膜抹灰

用1:3水泥砂浆在砖胎膜内侧抹灰,抹灰厚度控制在15mm以内。阴阳角部位应抹成半径5cm的圆弧。

8 砖胎膜外侧土方回填

场地回填前应清除基底杂物,并采取措施防止地表水流入填方区,以免浸泡基底导致基底下沉。回填应采用人工回填,填土厚度为每层不超过300mm,并用打夯机夯实回填土,确保回填土密实度达到设计要求。土方夯实严禁采用水夯。

9 浇筑地下室底板垫层

土方回填密实度达到要求并验收后,即可浇筑底板垫层。


施工样板要求

1 桩头处理

桩头疏松砼全部凿除;经截桩或接桩后桩头顶面应与基底面相持平。桩顶深入承台的深度符合设计要求(50mm—100mm)。桩顶伸入承台梁中的钢筋应符合设计要求,一般不小于30d。

2 基础垫层

表面平整度允许偏差5mm,标高允许偏差±10mm,坡度允许偏差30mm,厚度允许偏差为个别地方不大于设计厚度的1/10mm。

3 砖胎膜

轴线位置允许偏差10mm,墙顶顶面标高允许偏差±15mm,表面平整度允许偏差8mm,水平灰缝平直度10mm,截面内部尺寸允许偏差10mm。

4 砖胎膜抹灰

抹灰面层不得有爆灰和裂缝,表面光滑、洁净,接搓平顺、线脚顺直。各层抹灰之间及抹灰层和基层之间必须粘接牢靠,不得有脱层空鼓。立面垂直度允许偏差3mm,表面平整度允许偏差3mm,阴阳角方正,允许偏差为3mm。