知识点:灌浆施工 来源:网络,如有侵权,请联系删除 灌浆压力、压力表安装部位及读数方法,应符合设计规定。 (1)固结灌浆应优先采用单孔灌浆,吸水情况相近和排浆量允许时也可采用多孔并联灌浆,孔数不多于4个,回填灌浆多来用填压式灌浆法,钢衬接触灌浆宜采用循环式灌浆法,监理重点控制浆液水灰比。 (2)当国结灌浆进压力保持不变,吸浆均匀减少时,或当吸浆不变,压力均匀升高时,灌浆工作应持续下去,不得改变水灰比。当固结灌浆的第一级水灰比浆液的灌入量己达300L以上,而灌浆压力吸浆量均无改变或改变不显著时,应改浓一级灌浆。当固结灌浆吸浆量大于30L/min可适当越级变浓。固结灌浆时,当改变浆液水灰比后,如压力突增或吸浆量突减应立即查明原因,进行处理
知识点:灌浆施工
来源:网络,如有侵权,请联系删除
灌浆压力、压力表安装部位及读数方法,应符合设计规定。
(3)固结灌浆在设计规定压力下吸浆置不大于0.4L/rnn,再继续灌注3min即结束;钢衬接触灌浆,浆液浓度应视脱空情况选用,在脱空范围大排气管出浆良好情况下,应以最浓级浆液结束,当灌浆孔在设计规定压力下停止吸浆后,还应继续灌浆5min再结束;而回填灌浆在设计规定压力下,灌浆孔停止吸浆即可结束。
(4)隧洞上部倒孔灌浆结束时,应先将孔口闸阀关闭后再停机,待孔内无返浆后,才可拆除口闸阀。回填和固结灌浆结束后,应排除孔内积水和污物,采用机械封孔并抹平。