超前预支护及预加固的施工
别说工程不累人
2022年09月14日 14:52:06
来自于建筑施工
只看楼主

根据地质条件、地下水状况、施工方法以及环境条件等因素,地层超前预支护及预加固可采取下列措施: (1)超前小导管注浆加固。 (2)深孔注浆。 (3)管棚支护。 一、超前小导管注浆加固   (二)技术要点 (1)超前小导管应沿隧道拱部轮廓线外侧设置,根据地层条件可采用单层、双层超前小导管; (2)超前小导管应选用直径为40~50mm的焊接钢管或无缝钢管,长度应大于循环进尺的

根据地质条件、地下水状况、施工方法以及环境条件等因素,地层超前预支护及预加固可采取下列措施:

(1)超前小导管注浆加固。

(2)深孔注浆。

(3)管棚支护。

一、超前小导管注浆加固

 

图片

图片

图片


(二)技术要点

(1)超前小导管应沿隧道拱部轮廓线外侧设置,根据地层条件可采用单层、双层超前小导管;

(2)超前小导管应选用直径为40~50mm的焊接钢管或无缝钢管长度应大于循环进尺的2倍,宜为3~5m

(3)超前小导管应从钢格栅的腹部穿过,后端应支承在已架设好的钢格栅上,并焊接牢固,前端嵌固在地层中。前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于1m

 

图片

图片

图片

 

(5)小导管其端头应封闭并制成锥状,尾端设钢筋加强箍,管身梅花型布设φ6-φ8mm的溢浆孔。

(6)超前小导管加固地层时,其注浆浆液应根据地质条件、并经现场试验确定;并应根据浆液类型,确定合理的注浆压力和选择合适的注浆设备。注浆材料可采用普通水泥单液浆、改性水玻璃浆、水泥-水玻璃双液浆、超细水泥等注浆材料。

(8)注浆施工应符合下列要求:

1)注浆工艺应简单、方便、安全,应根据土质条件选择注浆工艺(法)。

砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;

砂层中宜采用挤压、渗透(劈裂)注浆法;

黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法。

2)注浆顺序:应由下而上、间隔对称进行相邻孔位应错开、交叉进行

3)渗透法注浆压力:注入压力应保持在0.1-0.4MPa,注浆终压应由地层条件和周边环境控制要求确定,一般宜不大于0.5MPa。每孔稳压时间不小于2min劈裂法注浆压力应大于0.8MPa。

4)注浆速度应不大于30L/min

5)注浆施工期应进行监测,监测项目通常有地(路)面隆起、地下水污染等,特别要采取必要措施防止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围。

【案例1K413043】

1.背景

某供热管线暗挖隧道,长3.2km,断面尺寸为3.2m×2.8m,埋深3.5m隧道穿越砂土层和砂砾层,除局部有浅层滞水外,无须降水。承包方A公司通过招标将穿越砂砾层段468m隧道开挖及支护分包给B专业公司。B公司依据A公司的施工组织设计,进场后由工长向现场作业人员交代了施工做法后开始施工。

施工中B公司在距工作井48m处,发现开挖面砂砾层有渗水且土质松散,有塌方隐患。B公司立即向A公司汇报。经有关人员研究,决定采用小导管超前加固措施。B公司采用劈裂注浆法,根据以往经验确定注浆量和注浆压力,注浆过程中地面监测发现地表有隆起现象。随后A公司派有经验的专业人员协助B公司研究解决。

质量监督部门在工程施工前的例行检查时,发现A公司项目部工程资料中初期支护资料不全,部分资料保留在B公司人员手中。

2.问题

(2)B公司采用劈裂注浆法是否正确?如不正确,应采取什么方法?哪些浆液可供选用?

(3)分析注浆过程中地表隆起的主要原因,给出防止地表隆起的正确做法。

3.参考答案

(2)问题(2):

不正确。

注浆施工应根据土质条件选择注浆法,在砂砾石地层中宜采用渗入注浆法,不宜采用劈裂注浆法;注浆浆液可选用水泥浆或水泥砂浆。

(3)问题(3):

由背景材料可见:注浆过程中地表隆起的主要原因是注浆量和注浆压力控制不当。正确做法:通过试验确定注浆量和注浆压力。

二、深孔注浆加固技术

 

图片

图片

(3)注浆段长度应综合考虑地层条件地下水状态钻孔设备的工作能力予以确定,宜为10~15m,并应预留一定的止浆墙厚度。

(4)浆液的材料和类型应综合考虑土质条件、注浆要求、地下水状况、周围环境条件及效果要求等因素;且应经现场试验确定。

(5)隧道内注浆孔应按设计要求采取全断面、半断面等方式布设,并应满足加固范围的要求;浆液扩散半径应根据注浆材料、方法及地层条件,经现场注浆试验确定。

(6)根据地层条件和加固要求,深孔注浆可采取前进式分段注浆、后退式分段注浆等方法。

 

图片

(7)钻孔应按先外圈、后内圈、跳孔施工的顺序进行。

(8)注浆未达到设计要求的区域,应采用钢花管进行补注浆,以确保注浆效果。

(9)注浆结束后,施工单位应进行注浆效果检查,经检查确认注浆效果符合要求后方可开挖。

三、管棚支护

图片

图片

图片

 

(一)结构组成与适用条件

1.结构组成

(2)管棚是由钢管和钢格栅拱架组成。钢管入土端制作成尖靴状或楔形,沿着开挖轮廓线,以较小的外插角,向掌子面前方敷设钢管或钢插板,末端支架在钢拱架上,形成对开挖面前方围岩的预支护。

(3)管棚中的钢管应按照设计要求进行加工和开孔,管内应灌注水泥浆或水泥砂浆,以便提高钢管自身刚度和强度。

2.适用条件

(2)通常,在下列施工场合应考虑采用管棚进行超前支护:

1)穿越铁路修建地下工程。

2)穿越地下和地面结构物修建地下工程。

3)修建大断面地下工程。

4)隧道洞口段施工。

5)通过断层破碎带等特殊地层。

6)特殊地段,如大跨度地铁车站、重要文物保护区、河底、海底的地下工程施工等。

(二)技术要点

(1)施工工艺流程:

测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→注浆(向钢管内和管周围土体)封口

(2)管棚应根据地层情况、施工条件和环境要求选用,并应符合以下要求:

1)宜选用加厚的φ80~φ180mm焊接钢管或无缝钢管制作。一般采用φ108×8mm钢管,相应的孔口管采用φ127×8mm钢管。

2)钢管间距应根据支护要求(如:防坍塌、控制建(构)筑物变形等)予以确定,宜为300~500mm

3)双向相邻管棚的搭接长度不小于3m

4)为增加管棚刚度,应根据需要在钢管内灌注水泥砂浆、混凝土或放置钢筋笼并灌注水泥砂浆。

5)钢管宜沿隧道开挖轮廓线纵向近水平方向或按纵坡要求设置。

(4)钻孔顺序应由高孔位向低孔位进行。

(5)管棚在顶进过程中,应用测斜仪控制上仰角度。顶进完毕后应对每根管进行清孔处理。

(6)钢管在安装前应逐孔逐根进行编号,按编号顺序接管推进、不得混接。管棚接头应相互错开。